TECHNISCH FORUM. Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH FORUM. Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton"

Transcriptie

1 TECHNISCH FORUM Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton W2

2 PROGRAMMA 1. Beveiligingen drinkwaterinstallatie courante toestellen 2. Aanvaarde keurders AquaFlanders 3. Legionellapreventie 4. Rioleringen verplichte keuringen 1. Beveiligen drinkwaterinstallatie s courante toestellen, Een kort overzicht van de meest gebruikte beveiligingen. 2 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

3 Dubbel dienstkraan Regenwaterfilter Regenwatertank Buffertank met onderbreking Type AB 2 x a MET MIN. 2 CM Zuigkorf met voetklep Diameter a AFSTAND MIN. 2 CM Watermeter met toebehoren Overstort regenwatertank en buffertank. Bij "lege regenwatertank": 1 openen en 2 sluiten Aftakking drinkwaternet Wateraansluiting: Meest voorkomende vragen: Tijdelijke werfaansluiting max 2 jaar Na volledige installatie keuring aan te vragen bij keuringsorganisme: Vrije keuze waterleverancier of externe keurder na ok verbreking door alle keurders. Kosten? 0,00 Keuken niet in aanneming installateur niet geplaatst.. Installatie alles ok dan zal installatie conform maar bijkomende keuring FARYS nieuwe procedure verzegelkappen!!! Zegel niet verbreken Omschakelen ander water wat kan? *Plaatsen automatische pompinstallatie. Ideaal en gebruiksvriendelijk *Bijvullen regenwater via DDKR of trechter *Plaatsen dubbele installatie waar toestellen op aangesloten worden zoals: 1 2 Toiletten-wasmachine-dubbeldienstkranen Aanduiding geen drinkwater is geen reden voor afkeuring GEEN DRINKWATER Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 3

4 LAVABO Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: 1: AA 2: EB Toelichting Belgaqua: Beide risico s dienen beveiligd. De beveiliging 2 kan vervangen worden door de plaatsing van een beveiliging EA aan de inkom van elke woongelegenheid. Wat indien lavabo is geplaatst in een Niet huishoudelijke installaties? EB beveiliging voorzien Toiletten Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: 1: DC 2: AC (*) Toelichting Belgaqua: De beveiliging 2 moet gezien worden op de constructie van de stortbak met zijn vulling. (*): voor dubbel gevoede spoelsystemen (tweedecircuitwater) zie werkblad is Praktisch: Vlotter op drinkwateraansluiting type TORRENT 4 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

5 Urinoirs Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: DC Toelichting Belgaqua: De beveiliging DC kan ook verwezenlijkt worden door conforme spoelopeningen van de randspoeling. Bij toevoeging van additieven zie tevens werkblad Bad-Douche met handsproeier Hoe moeten deze toestellen beveilgd worden? Kraan is gekeurd geen bijkomende beveiliging Niet gekeurd geen probleem : EB plaatsen op beginpunt van de flexibel of plaatsen van EB op koud en warmwaterzijde Toelichting Belgaqua: Zie NBN EN 1717 art.6.1 afwijkingstabel 3. De beveiliging kan vervangen worden door de plaatsing van een beveiliging EB op de koud- en warmwaterzijde van de mengkraan De beveiliging EB ter bescherming van de handsproeier mag geplaatst worden aan het begin of op het einde van de flexibel. Beveiliging van de mengkraan: zie werkblad Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 5

6 Bad met ondergedompelde voeding Hoe aanpakken? 1.Goedgekeurde kraan plaatsen met beluchter DB. 2.Plaatsen van 2xCA beveiliging op de koud- en warmwatertoevoer. Niet te plaatsen onder bad!! Geur en waterverlies mogelijk Warmwaterboilers Beveiliging EA op alle voorraadtoestellen! 6 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

7 Combi toestellen Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: Beveiliging afhankelijk van waterklasse!! CV: CA Warmwateboiler /gasdoorstroom: EA (cat 3) Zwembad: AA Dubbelwandige warmtewisselaar is Noodzakelijk voor verwarming zwembad!! Waterontharders *Spoelleidingen zichtbaar onderbreken *EA beveiling plaatsen voor de bypass *Plaatsing na Watermeter geen bijkomende beveiliging Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 7

8 Drukverhogingsinstallatie Aanbevolen minimale beveiliging Belgaqua: EA beveiliging Toelichting Belgaqua: Zowel de toevoerleiding naar de drukverhogingsinstallatie als de bypass over deze installatie mogen afzonderlijk beveiligd worden. De wateronderdrukbeveiliging mag deel uitmaken van de pompinstallatie. Goedkeuring van het dossier: De klant/titularis dient, vóór de installatie en vóór elke wijziging, de schriftelijke goedkeuring te verwerven van het drinkwaterbedrijf Hiertoe dient een dossier te worden voorgelegd, bevattende: opstellingsschema met aanduiding van alle vereiste beveiligingen; pompkarakteristieken (in diagramvorm); inhoud van de voorraadketel(s) of schakelvat(en); hoogte van het gebouw; voor type met schakelvat, nalooptijd (met beschrijving van het regelsysteem); andere nuttige gegevens volgens het toegepaste type Waterleveranciers werken aan uniformisering inzake: Indienen van dossier Keuring van de installaties Zonneboilers Welke beveiliging is minimaal: Beveiliging afhankelijk van waterklasse!! Zonneboiler: CA ( vloeistof cat3) Warmwaterboiler voeding koud water: EA 8 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

9 Koffie ijsmachines Nazicht belgaqualijst: Vermeld op lijst als goedgekeurd : Geen bijkomende beveiliging Niet vermeld beveiliging EA of HD is meestal ok Brandblusinstallatie Hoe beveiligen? Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 9

10 Niet huishoudelijke installaties Werkbladen zie repertorium pg Website Belgaqua: 2.Aanvaarde keurders AquaFlanders Wie mag de huishoudelijke installaties keuren? Externe keurders en de aterleveranciers Uitbreiding bevoegdheden externe keurders oktober 2017 Volgende panden, zowel afzonderlijk als in combinatie met wooneenheden, mogen gekeurd worden door HB keurders: advocaat psycholoog/psychiater/psychotherapeut boekhouder notaris architect logopedist bankier verzekeraar makelaar reisagent landmeter gemeenschappelijke delen waar een of meerdere kranen en/of niet-automatische muurhaspel(s) aanwezig zijn 10 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

11 Aanvaarde keurders (2) Wie mag de Niet huishoudelijke installaties keuren Momenteel enkel de waterleverancier. Binnenkort worden de bevoegdheden van de externe keurders terug versoepeld. Kosten indiensstellingen door externe keurders? Vanaf 1 januari 2017 worden geen bijkomende kosten aangerekend 3.Legionella Legionella is een bacterie (Polyglot) BBT (150µm) - Legionella Pneumophila + >40 soorten - Type 1 - Type 2-14 (15) Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 11

12 Optimale groeiomstandigheden Biofilm Temperatuur Mengwater? Legionella Enkele voorbeelden van biofilm in de dag dagelijkse praktijk 12 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

13 Legionella Wetgeving: Toezicht Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid Leidraad: Watervoorzieningen Service Flats Koeltorens BBT 2017 Beste Beschikbare Technieken Invoege sinds januari 2018 Voor Legionella beheersing In Nieuwe Sanitaire Systemen Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 13

14 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN m.b.t. ONTWERP NBN EN 806: Eisen voor drinkwaterinstallaties in gebouwen, Bureau voor normalisatie (NBN), Technisch reglement voor water bestemd voor menselijke aanwending, AquaFlanders, Het Repertorium (Technische voorschriften binneninstallaties: huishoudelijk en niet huishoudelijk gebruik) van Belgaqua, de Belgische Federatie voor de watersector, BBT 2017 Waterkwaliteit Installaties met water bestemd voor: (menselijke consumptie) Water dat voldoet aan het Vlaamse Besluit i.v.m. water bestemd voor menselijke consumptie Water mag niet stagneren binnen de 7 dagen te gebruiken Een mechanische filter na de teller Energieverliezen minimaliseren Rekening houden met energiebeleid Geen wanverbindingen tuusen andere vloeistoffen verzachting als totale hardheid > 32 F 14 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

15 BBT 2017 Initiële waterkwaliteit bestemd voor menselijke consumptie Water met een andere kwaliteit Installaties met water bestemd voor: (toilet + alles buiten het gebouw BBT VOORSCHRIFTEN mbt materialen Hun effect op de kwaliteit van het water De water- en omgevingstemperaturen De kwaliteit van het water, waaronder zijn corrosiviteit en zijn hardheid De in de installatie voorkomende drukken De compatibiliteit met andere materialen Het bezitten van een attest van gebruiksgeschiktheid (BUtgb) of gelijkwaardige Voor kunststofleidingsystemen komt dit overeen met klasse 2 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 15

16 BBT 2017 Keuze materialen Aquaservices Mouton (0) /05/201 8 BBT 2017 * Bruikbare materialen- temperaturen Voor warm water is een leidingsysteem geschikt voor temperatuur 70 C voor 10 bar verplicht. Voor koud water wordt een leidingsysteem geschikt voor temperatuur 70 C voor 10 bar aanbevolen met het oog op een eventuele toekomstige thermische desinfectie. Voor kunststofleidingsystemen komt dit overeen met klasse 2. NB: Klasse 1, met een ontwerptemperatuur van 60 C, wordt niet toegelaten voor warm water en afgeraden voor koud water omdat in het kader van een toekomstige thermische desinfectie de hogere temperaturen moeten kunnen bereikt worden aan de tappunten (70 C volgens NBN EN 806-2, 3.6) en dat dit geen invloed mag hebben op de levensduur van het leidingsysteem. 16 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

17 BBT 2017 Stagnering vermijden Minder frequent gebruikte tappunten stroomopwaarts plaatsen t.o.v. veel gebruikte Regelmatig gebruik addendum: 1 x per week 1.Serieschakeling BBT 2017 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 17

18 BBT Kringschakeling VENTURI SYSTEEM Hun effect op de kwaliteit van het water De water- en omgevingstemperaturen De kwaliteit van het water, waaronder zijn corrosiviteit en zijn hardheid De in de installatie voorkomende drukken De compatibiliteit met andere materialen BBT 2017 Regelmatig gebruik addendum: 1 x per week Automatische kranen spoelen periodiek (lokaal of globaal) 18 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

19 BBT 2017 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 19

20 BBT 2017 Wanverbindingen niet toegelaten Wanverbindingen voorzien een systeem! Aanduiding van leidingen Hoe? BBT 2017 Plaats terugslagklep op correcte plaats!! EA klep aanwezig = OK voor keuring Niet ok voor Legionella! 20 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

21 Brandleidingen: Voorzie droge systemen zeker bij DSP koppelingen Verzegel de brandhaspels Natte systemen beveiligen met EA beveiliging Positie van de leidingen, onderdelen edm. Sanitaire waterleidingen mogen NIET geplaatst worden binnenin: Rookkanalen Ventilatiekanalen Liftkokers Afvalschachten Afvalwaterkanalen Toestellen moeten steeds bereikbaar zijn na plaatsing Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 21

22 BBT 2017 Koud waterleidingen worden gescheiden gehouden van warme leidingen 22 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

23 BBT 2017 Opwarming vermijden in stookruimtes Koud waterleidingen gescheiden houden in stookplaatsen BBT 2017 Aanleg in schachten. Koud water warmt op!!! Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 23

24 BBT 2017 Opwarming vermijden in schachten Bij boven elkaar geplaatste leidingen komt de koud waterleiding onderaan Koud waterleiding in verlaagd plafond samen met warme leidingen (b.v. CV, SWW) BBT 2017 Drukverhogingsinstallatie Voor de zuigleiding van de pomp(en), een EA voorzien Bij voorkeur worden toerental gestuurde pompen gebruikt met een schakelvat met beperkt volume; Goedkeuring hebben door de watermaatschappij Geplaatst in ruimten buiten de stookplaats (niet-verwarmde ruimte) 24 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

25 BBT 2017 Zonneboilers met naverwarming Bij zonthermische systemen en warmtepompen dient gewerkt met systemen met buffervat met technisch water als voorverwarming van het warmwater Bij meerdere vaten aansluiten in serie 22/05/201 8 BBT Installaties met decentrale warmwaterproductie (bv. individuele gasgeisers). Warmwaterproductie systemen 3 types 2.Installaties met collectieve warmwaterproductie. 3.Installaties met collectieve warmteproductie: combilussytemen met satellietunits Belangrijk! Primaire circuit wordt warm technisch water verdeeld naar de satellietunits. Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 25

26 Vertrek: minimum 60 C + nergens lager dan 55 C Hoog risico: het ganse volume 1 x per 24 u gedurende 1 u op 65 C gebracht worden Matig risico: het ganse volume 1 x per week gedurende 1 u op 60 C gebracht worden Zonneboilers buffervat is technisch water ( warmtewisselaar is aangesloten op koud water) Afwijkingen temperaturen toegestaan? Enkel bij matig risico gebouwen! Ontwerp van leidingen Afstand leidingen < 5 meter Principe Regelventielen plaatsen Lengte max. 15 m T C T C T C T C T C T C T C T C Inhoud max. 3 liter T C Niet isoleren Algemene voeding 26 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

27 D i mensioner ing van circulatieleidingen: o P l a atsen van inregelventielen M o e t vermijden dat de temperatuur onder de 55 C daalt d e biet diameter leidingen door bepalingvan: p o mp Afwijking van de continue temperaturen: Lengte uittapleiding beperkt is tot max. 15 m + waterinhoud max. 3 L Leidingen NIET isoleren BBT 2017 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 27

28 BBT 2017 Dimensionering van circulatieleidingen Correct ingeregeld BBT 2017 Systeem: Buitendiameter Lengte voor 3 l waterinhoud MEPLA( PEX/Al/PE) 16 mm 29 m Composietbuis van 20 mm 17 m GEBERIT 26 mm 9,5 m NIRON ( PP) PN mm 34 m polypropyleen 20 mm 22 m 25 mm 14 m Koper 10 mm 59 m 12 mm 38 m 15 mm 22 m 22 mm 10 m 28 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

29 Temperaturen aan tappunten Ziekenhuizen scholen WZC max 43 C Kinderdagverblijven 38 C Hoe te realiseren? Thermostatische mengkranen Individuele thermostaten aan elk tappunt Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 29

30 BBT 2017 Filter plaatsen Minimum 150 µm aan beginpunt van de installatie te voorzien Waterontharding: Aanbeveling ionenuitwisseling: Bij centrale Hardheid warmwaterproductie van het water fh aanbeveling enkel warmwater Eis mbt verzachting Opwarming tot 60 C Opwarming >60 C Combilussystemen <15 centraal te verzachten. Geen Geen 15 à 25 Geen, doch verzachting kan evenwel overwogen worden Verzachting aanbevolen >25 Verzachting aanbevolen Verzachting nodig Isoleren koud waterinstallatie verplicht!! Locatie en plaatsing van de leiding Leidingen in opbouw in niet-verwarmde ruimtes met omgevingstemperatuur 20 C Leidingen, geplaatst in schachten, bodemkanalen, en verlaagde plafonds met omgevingstemperatuur 25 C Isolatiedikte voor λ = 0,040 W/(m.K) 9 mm 13mm Leidingen, geplaatst in stookplaatsen en schachten Zie tabel 29 met warmtebelasting en omgevingstemperaturen 25 (isolatiediktes C. voor permanent op temperatuur gehouden warmwaterleidi ngen) Leidingen ingebouwd in muren Buis-in-buis (beschermman tel) of 4mm Leidingen ingebouwd in de vloerconstructie (ook naast niet-circulerende warmwaterleidingen) Buis-in-buis (beschermman tel) of 4mm Leidingen ingebouwd in de vloerconstructie naast circulerende warmwaterleidingen 13mm 30 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

31 Dimensionering warm water installaties Duitse norm DIN (2012) gebruiken BBT 2017 Plaatsing van installaties Vermijden van vervuiling bij: Transport Stockage en verwerking op de werf Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 31

32 Indiensstellingen installaties: *Vóór ingebruikname uitvoeren druktesten max 1 week voor ingebruikname) Indien langer wekelijks spoelen met 3 volumedelen *Spoeling met drinkwater gedurende 2OX volumedeel (1m/s ideaal 2m/s) *Desinfectie met NaOCl na de spoeling indien analyses niet ok *Staalname voor indiensstelling op: KW- KW tappunt-ww tappunt op elke deelcircuit vertrek en retour BBT 2017 Desinfectiemiddel en betrokken norm Natriumhypochloriet (NaClO) NBN EN 901 Concentratie Contacttijd Neutraliserende oplossing 50 mg vrij chloor 12 uren Zwaveldioxide(SO2) per liter of natriumthiosulfaat (Na2SO3) Waterstofperoxide (H 2O 2) NBN EN mg H 2O 2 per liter 24 uren Natriumthiosulfaat (Na2SO3) of natriumsulfiet (Na2SO3) of calciumsulfiet (CaSO3) Chloordioxide (ClO2) 6 mg ClO2 per liter 12 uren chloordioxide, chloride en chloraat 32 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

33 BBT 2017 Spoeling Dichtst bij teller starten (20 x de inhoud van de leidingsectie) Aquaservices Mouton (0) /05/201 8 BBT 2017 Thermische desinfectie o Volumespoeling (waterverspilling) Klein debiet klein debiet Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 33

34 BBT 2017 Conformiteitsattest Legionella Conform het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de preventie van de veteranenziekte op publiek toegankelijke plaatsen d.d. 9 februari 2007 (BS ) Identificatie van de installatie Aard van de installatie koud water installatie warm water installatie Type inrichting matigrisico hoogrisico Adres Straat nr. Datum ingebruikname: Postcode Gemeente Deel van de installatie waarop dit attest van toepassing is: Alle betrokken partijen bij de realisatie van een sanitaire installatie, vanaf het ontwerp tot en met het de plaatsing, bevestigen elk voor zijn aandeel in het bouwproces, dat de installatie waarop dit attest van toepassing is, conform is aan de eisen van het hierboven aangegeven Vlaams besluit en bijhorend document Best Beschikbare Technieken (BBT) in zijn geldende versie. Architect, Studiebureau, Sanitair installateur, HVAC installateur, Voor ontvangst, De uitbater, Beheersplannen en logboeken legionella Verplicht op te maken voor de ingebruikname installatie Wie? Deskundige met ervaring Tip: Laat uw plannen vooraf screenen voorkomt discussies bij oplevering 34 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

35 Alternatieve desinfectiesystemen: ECODIS OXIPERN GRUNDFOS NEW-TECH SYSTEMS HOLLAND WATER BELLO-ZON 4.Rioleringen verplichte keuringen Waarom keuringen Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 35

36 Riolering 2 Aandachtspunten: Informeer voor de werken naar het de zonering. NB: Collectief te optimaliseren grijs zwart water naar septiek!! Inhoud 600/l per IE Rioleringen 3 Terrassen: RWA Aquadrain: RWA Klokroosters: DWA Zwembad: Binnen: DWA Buiten: RWA 36 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

37 Opleidingen bijkomende info Sax zal indien gewenst bijkomende opleidingen verzorgen. Wij vragen u het infoblad in te vullen. Voor specifieke vragen kan u steeds terecht bij: Luc Mouton Schoolstraat Waarschoot 09/ / / luc.mouton@aquaservicesmouton.be Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 37

38 38 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton)

39 Legionella nieuwe BBT 2018 & waterproblematiek! Luc Mouton (Aquaservices Mouton) 39

40 10 toonzalen 15 afhaalmagazijnen Sax Aalst (Afhaalmagazijn) Nachtegaalstraat Erembodegem T F Sax Gentbrugge (Toonzaal + afhaalmagazijn) Oefenpleinstraat Gentbrugge T F Sax Lokeren (Toonzaal + afhaalmagazijn) Bergendriesstraat Lokeren T F Sax Bissegem (Toonzaal + afhaalmagazijn) Meensesteenweg Kortrijk-Bissegem T F Sax Gent-Zeehaven (Afhaalmagazijn) Afrikalaan Gent T F Sax Melle (Toonzaal + afhaalmagazijn) Autostradeweg Melle T F Sax Brugge (Toonzaal + afhaalmagazijn) Torhoutsesteenweg Brugge 2 T F Sax Ieper (Toonzaal + afhaalmagazijn) Albert Dehemlaan Ieper T F Sax Oostende (Toonzaal + afhaalmagazijn) Archimedesstraat Oostende T F Sax Eeklo (Toonzaal + afhaalmagazijn) Ambachtenstraat 3a 9900 Eeklo T F Sax Izegem (Toonzaal + afhaalmagazijn) Kachtemsestraat Izegem T F Sax Oudenaarde (Toonzaal + afhaalmagazijn) Ronseweg Oudenaarde T F Sax Gent (Afhaalmagazijn) Poortakkerstraat 5B 9051 Gent T F Sax Kortrijk - Heule (Afhaalmagazijn) Ringlaan 11A 8501 Kortrijk-Heule T F Sax Zulte (Afhaalmagazijn) Hooiemeersstraat Wielsbeke T F Blijf op de hoogte van de laatste trends. Volg ons op de sociale media. in info@sax-sanitair.be -

TECHNISCH FORUM. EPB kopzorgen van installateur. Hoe antwoord te bieden? Henderyckx Tom W15

TECHNISCH FORUM. EPB kopzorgen van installateur. Hoe antwoord te bieden? Henderyckx Tom W15 TECHNISCH FORUM EPB kopzorgen van installateur. Hoe antwoord te bieden? Henderyckx Tom W15 Overzicht Inhoud - Overzicht eisen als achtergrond - EPB startverklaring wat nodig van installateur / aannemer?

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Warmtepompen aandachtspunten Rafaël Vermeiren W26

TECHNISCH FORUM. Warmtepompen aandachtspunten Rafaël Vermeiren W26 TECHNISCH FORUM Warmtepompen aandachtspunten Rafaël Vermeiren W26 Sax Productgamma PV-Panelen Zonnethermie Ventilatie-unit radiatoren/convectoren Badkamerinrichtingen keukenkraanwerk Boiler Ketel collectoren

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Energie-efficiëntie zit hem in de hydraulica Roel Vandenbulcke

TECHNISCH FORUM. Energie-efficiëntie zit hem in de hydraulica Roel Vandenbulcke TECHNISCH FORUM Energie-efficiëntie zit hem in de hydraulica Roel Vandenbulcke W9 Het potentieel Jan Palfijn Ziekenhuis Antwerpen Hydraulische optimalisatie stookplaats en onderstations Besparing: 73.000

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Veranderingen aan en rondom het rookgasafvoersysteem Henk Bruining W14

TECHNISCH FORUM. Veranderingen aan en rondom het rookgasafvoersysteem Henk Bruining W14 TECHNISCH FORUM Veranderingen aan en rondom het rookgasafvoersysteem Henk Bruining W14 Korte introductie Mijn naam is Henk Bruining Werkzaam bij de M&G Group (Muelink & Grol) als manager Innovation and

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Warmtepompen Gaultier Vynck

TECHNISCH FORUM. Warmtepompen Gaultier Vynck TECHNISCH FORUM Warmtepompen Gaultier Vynck W6 Index Index: Wat is een warmtepomp? Waarom zou ik een warmtepomp moeten plaatsen? Soorten warmtepompen. Koeling? Welke afgiftebronnen gebruik ik het best?

Nadere informatie

Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen

Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen Beveiligingen voor huishoudelijke sanitaire toestellen 1 Na de watermeter Na de watermeter dient steeds een algemene afsluitkraan en goedgekeurde controleerbare keerklep (type A) geïnstalleerd te zijn.

Nadere informatie

Minimum te plaatsen beveiliging voor een sanitaire toestel voor een conforme huishoudelijke binneninstallatie

Minimum te plaatsen beveiliging voor een sanitaire toestel voor een conforme huishoudelijke binneninstallatie Minimum te plaatsen beveiliging voor een sanitaire toestel voor een conforme huishoudelijke binneninstallatie Inhoud 1. Na de watermeter... 2 2. Voor de waterbehandeling... 2 3. Voor de dubbeldienstkraan...

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Waterzijdige problemen in CV installaties: oorzaken en oplossingen Karl Willemen W25

TECHNISCH FORUM. Waterzijdige problemen in CV installaties: oorzaken en oplossingen Karl Willemen W25 TECHNISCH FORUM Waterzijdige problemen in CV installaties: oorzaken en oplossingen Karl Willemen W25 Waterkwaliteit? Systeemkwaliteit! Deze presentatie sluit aan bij de eerder gegeven presentatie Waterkwaliteit

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Niets is zo dringend dat het onveilig uitgevoerd mag worden Bart Herreman W17

TECHNISCH FORUM. Niets is zo dringend dat het onveilig uitgevoerd mag worden Bart Herreman W17 TECHNISCH FORUM Niets is zo dringend dat het onveilig uitgevoerd mag worden Bart Herreman W17 Introductie : veiligheidsfilm Shanks Welkom Doelstelling 2 (Sax) Basisveiligheid : WAT IS PREVENTIE? Preventie

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Ontwerp van duurzame collectieve wooneenheden Gotelaere Nicolas W20

TECHNISCH FORUM. Ontwerp van duurzame collectieve wooneenheden Gotelaere Nicolas W20 TECHNISCH FORUM Ontwerp van duurzame collectieve wooneenheden Gotelaere Nicolas W20 Boydens Engineering Energie & techniek in gebouwen Herman Teirlinckgebouw, Neutelings Riedijk architecten Passiefbrandweerkazerne

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. BIM voor installatiebedrijven Wim Tas W30

TECHNISCH FORUM. BIM voor installatiebedrijven Wim Tas W30 TECHNISCH FORUM BIM voor installatiebedrijven Wim Tas W30 Overzicht presentatie Introductie in BIM 10 Data 5 Content 5 Applicaties 15 Een kort voorbeeld 5 Wat brengt de toekomst 5 Q&A 5 Overzicht presentatie

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Waterkwaliteit in CV installaties Karl Willemen

TECHNISCH FORUM. Waterkwaliteit in CV installaties Karl Willemen TECHNISCH FORUM Waterkwaliteit in CV installaties Karl Willemen W4 Waterkwaliteit: verkeerde woordkeuze! Net zoals bij de mens: het is niet omdat je bloedwaarden goed zijn, dat je ook gezond bent Doel:

Nadere informatie

Beveiliging volgens NBN EN 1717: 1: AA-AB-AD-DC 2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB

Beveiliging volgens NBN EN 1717: 1: AA-AB-AD-DC 2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB 50 Repertorium 2014 - Technische oorschriften betreffende binneninstallaties - reglementair gedeelte Mengkraan oor bad, laabo, gootsteen e.d. Beschrijing: Mengkraan oor sanitair warm en koud water oor

Nadere informatie

Addendum aan de BBT Legionella van 2007

Addendum aan de BBT Legionella van 2007 Addendum aan de BBT Legionella van 2007 Inleiding: De Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella beheersing in Nieuwe Sanitaire Systemen, die sinds 2007 wettelijk verplicht moeten opgevolgd worden

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Ventilatie leiding systemen: Praktijk Olivier Van Vooren W16

TECHNISCH FORUM. Ventilatie leiding systemen: Praktijk Olivier Van Vooren W16 TECHNISCH FORUM Ventilatie leiding systemen: Praktijk Olivier Van Vooren W16 Overzicht Het belang van het kanalennet Spiraalkokers of instortsystemen Metalen instortkanalen Kunststof instortkanalen Tips,

Nadere informatie

Infosessie keurders huishoudelijke binneninstallaties Werner Provost

Infosessie keurders huishoudelijke binneninstallaties Werner Provost Infosessie keurders huishoudelijke binneninstallaties Werner Provost Wijzigingen in handleiding Wijzigingen in handleiding Nieuwsbrieven n 2 en 3, 17 januari en 1 juli 2017 1/ Bevoegdheidsuitbreiding voor

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Elektrische verwarming als bijverwarming Patrick Van der Beken W13

TECHNISCH FORUM. Elektrische verwarming als bijverwarming Patrick Van der Beken W13 TECHNISCH FORUM Elektrische verwarming als bijverwarming Patrick Van der Beken W13 Index EVOLUTIE WONINGBOUW ELEKTRISCHE BIJVERWARMING SOORTEN ELEKTRISCHE VERWARMING ELEKTRISCHE VLOERVERWARMNG ELEKTRISCHE

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Koeling als cv installateur Patrick Van der Beken

TECHNISCH FORUM. Koeling als cv installateur Patrick Van der Beken TECHNISCH FORUM Koeling als cv installateur Patrick Van der Beken W8 Index DOEL VAN DEZE WORKSHOP KOELING IN DE HEDENDAAGSE WONING KOELING INSTALLEREN VAN KOELING CONCLUSIE 1. DOEL VAN DEZE WORKSHOP 2

Nadere informatie

TARIEF BOEK KLIMATISATIE

TARIEF BOEK KLIMATISATIE TARIEF BOEK KLIMATISATIE Inhoud INHOUDSOPGAVE KLIMATISATIE CLIMACON AIRCONDITIONING 1 Climacon verplaatsbare toestellen 1 Climacon split toestellen 1 Climacon Midea / MDV 3 UNIVERSELE TOEBEHOREN AIRCONDITIONING

Nadere informatie

Belangrijke tips bij het bouwen van uw installatie

Belangrijke tips bij het bouwen van uw installatie Belangrijke tips bij het bouwen van uw installatie 1. Technisch reglement De drinkwaterbedrijven van Vlaanderen staan reeds meer dan honderd jaar in voor de onberispelijke levering van kwaliteitsvol drinkwater.

Nadere informatie

STUDIEDAG WATERBEHANDELING

STUDIEDAG WATERBEHANDELING STUDIEDAG WATERBEHANDELING Wetgeving drinkwater Luc Mouton Senior Projectleider TMVW 1 Programma 1. Water bestemd voor menselijke consumptie 2. Eigen waterwinningsinstallatie 3. FAVV 4. Beveiliging van

Nadere informatie

Handleiding voor aanvragers bij het invullen van de toestellenlijst

Handleiding voor aanvragers bij het invullen van de toestellenlijst Handleiding voor aanvragers bij het invullen van de toestellenlijst AquaFlanders gewijzigd op 1/7/2019 De laatste versie van de handleiding kan je steeds terugvinden op www.aquaflanders.be Doel van de

Nadere informatie

Legionella voorkomen! in kleine, niet-prioritaire installaties. Ing. Andy van Oijen Trainingsmanager

Legionella voorkomen! in kleine, niet-prioritaire installaties. Ing. Andy van Oijen Trainingsmanager Legionella voorkomen! in kleine, niet-prioritaire installaties Ing. Andy van Oijen Trainingsmanager 2 Vernevelende tappunten Legionella is alleen ziekteverwekkend als ze in aërosolen voorkomen (kleine

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Semi-industriële ventilatie Eric Moonen W29

TECHNISCH FORUM. Semi-industriële ventilatie Eric Moonen W29 TECHNISCH FORUM Semi-industriële ventilatie Eric Moonen W29 Inhoud: - Normering - Luchtdebieten - Luchtkwaliteit - Ventilatie systemen - Type C - Type D - Onderdelen luchtgroepen - Luchtkanalen - Roosters

Nadere informatie

NEN1006 rapportage Inspectie Drinkwaterveiligheid

NEN1006 rapportage Inspectie Drinkwaterveiligheid NEN1006 rapportage Inspectie Drinkwaterveiligheid Locatienaam Adres Plaats Datum Opdrachtgever Inhoudsopgave 1. Achtergrondinformatie over deze NEN1006 rapportage................................... 4 2.

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Luchtkwaliteit binnenstebuiten Philippe Awouters W27

TECHNISCH FORUM. Luchtkwaliteit binnenstebuiten Philippe Awouters W27 TECHNISCH FORUM Luchtkwaliteit binnenstebuiten Philippe Awouters W27 Buitenluchtkwaliteit sterk in de aandacht Clean Air Lovers & Lobbyists Luchtkwaliteit binnenstebuiten Philippe Awouters 2 Luchtkwaliteit

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. BENHUUR bijna energieneutraal voor de verhuurmarkt Johan Lapere

TECHNISCH FORUM. BENHUUR bijna energieneutraal voor de verhuurmarkt Johan Lapere TECHNISCH FORUM BENHUUR bijna energieneutraal voor de verhuurmarkt Johan Lapere W7 Statistiek Aantal woningen in België : +- 5.350.192 In Vlaanderen: +- 3.075.851 Te renoveren woningen in België: +- 3.000.000

Nadere informatie

FAQ 1 bij de BBT Legionella van 2017

FAQ 1 bij de BBT Legionella van 2017 FAQ 1 bij de BBT Legionella van 2017 Inleiding: De Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing in Nieuwe Sanitaire Systemen, die sinds 2007 het referentiedocument is voor alle inrichtingen

Nadere informatie

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc INFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK 1 Zuinig omspringen met drinkwater. Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België schommelt rond 120 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar het toilet

Nadere informatie

Desinfectie van drinkwater in de verzorgingssector

Desinfectie van drinkwater in de verzorgingssector Hans Leen, Product Manager Desinfectie van drinkwater in de verzorgingssector Legionella Bacterie aanwezig in drinkwater Wanneer het aantal kolonievormende eenheden (KVE) de drempelwaarde in het drinkwater

Nadere informatie

WATERKWALITEIT IN DE ZORGSECTOR

WATERKWALITEIT IN DE ZORGSECTOR WATERKWALITEIT IN DE ZORGSECTOR Technische Analyse Opbouw /inplanting Minimale vereisten zijn hydraulisch plan van de sanitaire installatie en inplantingen van de toestellen Materiaalkeuze van de leidingen/boilers/buffervaten

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Duurzaam warmwater maken. Hedendaagse systemen voor groot sanitair warm water productie. Els Vergauwen

TECHNISCH FORUM. Duurzaam warmwater maken. Hedendaagse systemen voor groot sanitair warm water productie. Els Vergauwen TECHNISCH FORUM Duurzaam warmwater maken. Hedendaagse systemen voor groot sanitair warm water productie. Els Vergauwen W3 INDEX 1. Ons energiefactuur Inschatten sanitair warmwater verbruik 2. Ecodesignlabel

Nadere informatie

Markstreamers in de warm wateraansluiting van de mengkranen

Markstreamers in de warm wateraansluiting van de mengkranen GAWALO Markstreamer System & Markshower System (gepatenteerd) Legionella-veilig beheer van drinkwaterleidingnet Anjo Kater Product Manager 1 Inhoud: Motivatie Legionella beheer van drinkwaterleidingnet

Nadere informatie

Werkinstructies Thermische Desinfectie n.a.v. normoverschrijdingen Legionella

Werkinstructies Thermische Desinfectie n.a.v. normoverschrijdingen Legionella Werkinstructies Thermische Desinfectie n.a.v. normoverschrijdingen Legionella Bureau de Wit December 2013 Bureau de Wit 2013 1 Inhoudsopgave 1 Werkinstructies thermische desinfectie... 3 1.1 Plan van aanpak...

Nadere informatie

Legionella: overzicht 2000-2008. Legionella pneumophila. Legionella pneumophila

Legionella: overzicht 2000-2008. Legionella pneumophila. Legionella pneumophila Legionella: overzicht 2000-2008 Rudy Calders Verantw. Labo microbiologie, zwembadhygiëne, grootkeukenhygiëne PIH Antwerpen 140 120 122 100 80 60 59 58 40 43 43 41 50 32 27 29 20 7 6 14 0 '96 '97 '98 '99

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Ventilatie voor woningbouw, een specifiek overzicht van de ventilatie units Olivier Van Vooren

TECHNISCH FORUM. Ventilatie voor woningbouw, een specifiek overzicht van de ventilatie units Olivier Van Vooren TECHNISCH FORUM Ventilatie voor woningbouw, een specifiek overzicht van de ventilatie units Olivier Van Vooren W5 Inhoud Overzicht ventilatie Systemen Impact van de EPB eisen op de ventilatie Ventilatie

Nadere informatie

Een huishoudelijke aftakking van het drinkwaternet

Een huishoudelijke aftakking van het drinkwaternet Een huishoudelijke aftakking van het drinkwaternet Gefeliciteerd met uw bouw- of verbouwproject! Bij het (ver)bouwen van een woning komt heel wat kijken. Dat weten wij maar al te goed. Vraag daarom tijdig

Nadere informatie

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht Maatschappelijke zetel: Doornpannestraat 1-8670 Koksijde RPR Veurne -

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Hoe & waarom? Weg met afvalwater bij lager gelegen lokalen. Alain Claus W11

TECHNISCH FORUM. Hoe & waarom? Weg met afvalwater bij lager gelegen lokalen. Alain Claus W11 TECHNISCH FORUM Hoe & waarom? Weg met afvalwater bij lager gelegen lokalen. Alain Claus W11 AFVOEREN VAN AFVALWATER Afvoeren van afvalwater uit lager gelegen lokalen Wat is de eigenlijke problematiek?

Nadere informatie

Legionella onder controle

Legionella onder controle Uw installatie verdient een vakman Legionella onder controle Volgens Legionellabesluit Vlaamse Regering dd. 22/11/2002 Groothandel Sanitair & Verwarming service prijs kwaliteit stock service brugge - oudenburg

Nadere informatie

Een appartementsaftakking van het drinkwaternet

Een appartementsaftakking van het drinkwaternet Een appartementsaftakking van het drinkwaternet www.dewatergroep.be 1 Vraag tijdig uw drinkwateraftakking en uw keuring aan Bij het bouwen van een appartementsgebouw vraagt u een infomap over een aftakking

Nadere informatie

Preventie van Legionella in sanitaire installaties: nog steeds een zorgenkind!

Preventie van Legionella in sanitaire installaties: nog steeds een zorgenkind! Preventie van Legionella in sanitaire installaties: nog steeds een zorgenkind! Ir. K. De Cuyper Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het bouwbedrijf WTCB Inhoud 1. Inleiding: de veteranenziekte en

Nadere informatie

Legionellapreventie. 10 aandachtspunten op een rij Ir. HankWes

Legionellapreventie. 10 aandachtspunten op een rij Ir. HankWes Legionellapreventie 10 aandachtspunten op een rij Ir. HankWes Belang legionellapreventie Officier van justitie eist 18 maanden cel i.v.m. legionellabesmetting 2 Vernevelende tappunten Legionella is alleen

Nadere informatie

Je aftakking op het drinkwaternet

Je aftakking op het drinkwaternet Je aftakking op het drinkwaternet (Ver)bouw je? Dan is het belangrijk dat je in je woning tijdig over drinkwater beschikt. Deze folder legt stap voor stap uit hoe je een aftakking op het drinkwaternet

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES DATUM: OKT 2014

CONCEPT WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES DATUM: OKT 2014 CONCEPT WATERWERKBLAD WB 1.3 TERMEN EN DEFINITIES DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot termen en definities 1 is in artikel 1.3 van NEN 1006 (AVWI-2014) het volgende gesteld:

Nadere informatie

Voorschriften voor gegroepeerde watermeteropstellingen in een watermeterlokaal

Voorschriften voor gegroepeerde watermeteropstellingen in een watermeterlokaal Voorschriften voor gegroepeerde watermeteropstellingen in een watermeterlokaal Inhoud 1. Doelstelling 2 1.1. Algemene voorschriften 2 2. Voorschriften centraal meterlokaal met gegroepeerd opgestelde watermeters

Nadere informatie

Distributie: Rendement, leidingwachttijd en interactiviteit

Distributie: Rendement, leidingwachttijd en interactiviteit Distributie: Rendement, leidingwachttijd en interactiviteit Simon Binnemans & Havid El khaoui Pagina 1 Distributie - Thermisch SWW productie Pagina 2 Distributie - Thermisch Centrale productie met waaier

Nadere informatie

Sanitair warm water: beslissingselementen bij de keuze van het systeem Ivan Verhaert (Kenniscentrum Energie) ivan.verhaert@thomasmore.

Sanitair warm water: beslissingselementen bij de keuze van het systeem Ivan Verhaert (Kenniscentrum Energie) ivan.verhaert@thomasmore. Sanitair warm water: beslissingselementen bij de keuze van het systeem Ivan Verhaert (Kenniscentrum Energie) ivan.verhaert@thomasmore.be Motivatie Relatief belang van sanitair warm water (SWW) stijgt in

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. STS Ventilatie : het invullen van het ventilatie prestatie rapport, een praktische benadering. Luc Dedeyne W10

TECHNISCH FORUM. STS Ventilatie : het invullen van het ventilatie prestatie rapport, een praktische benadering. Luc Dedeyne W10 TECHNISCH FORUM STS Ventilatie : het invullen van het ventilatie prestatie rapport, een praktische benadering. Luc Dedeyne W10 Stand van zaken van het STS ventilatiekader Wat er nu praktisch moet gebeuren

Nadere informatie

Dimensionering van installaties voor waterdistributie binnenin gebouwen

Dimensionering van installaties voor waterdistributie binnenin gebouwen Dimensionering van installaties voor waterdistributie binnenin gebouwen volgens DIN 1988-300:2012 Ruben Delvaeye Bart Bleys Olivier Gerin WTCB - Labo Watertechnieken Disclaimer NL Het cursusmateriaal maakt

Nadere informatie

Showersave QB1-21 QB1-16 QB1-12. Installatiehandleiding

Showersave QB1-21 QB1-16 QB1-12. Installatiehandleiding Showersave QB1-21 Installatiehandleiding Inhoudsopgave Pagina 1.0 Algemeen 2 1.1 Beschrijving van de warmtewisselaar 2 1.2 Veiligheid en Legionella 2 1.3 Onderhoud en reiniging 3 2.0 Aandachtspunten bij

Nadere informatie

Voorschriften watermeteropstelling en watermeterlokaal.

Voorschriften watermeteropstelling en watermeterlokaal. Versie 12 December 2016 Voorschriften watermeteropstelling en watermeterlokaal. Inhoud 1 Doelstelling 2 2 Definities 2 3 Overzicht types IB 3 3.1 IB type 1: Individuele bemetering met gegroepeerde centrale

Nadere informatie

Showersave. QB1-21D (dubbele douchepijp wtw) Installatiehandleiding

Showersave. QB1-21D (dubbele douchepijp wtw) Installatiehandleiding Showersave QB1-21D Installatiehandleiding Inhoudsopgave Pagina 1.0 Algemeen 2 1.1 Beschrijving van de warmtewisselaar 2 1.2 Veiligheid en Legionella 2 1.3 Onderhoud en reiniging 3 2.0 Aandachtspunten bij

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Opslag en productie van hernieuwbare energie Els Vergauwen W28

TECHNISCH FORUM. Opslag en productie van hernieuwbare energie Els Vergauwen W28 TECHNISCH FORUM Opslag en productie van hernieuwbare energie Els Vergauwen W28 INDEX 1. Ons energiefactuur 2. Ecodesignlabel EPB en werkelijke energieverbruik, theorie en praktijk Is all-electric een haalbare

Nadere informatie

WATERWERKBLAD DEFINITIES DATUM: JAN 2018

WATERWERKBLAD DEFINITIES DATUM: JAN 2018 Herziening van (voormalig WB 1.2) juni 2004 WATERWERKBLAD WB 1.3 DEFINITIES DATUM: JAN 2018 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot definities 1 is in artikel 1.3.1 van NEN 1006 (2015) het volgende

Nadere informatie

Golfclub Toxandria Meneer J. Berger. Veenstraat NC MOLENSCHOT

Golfclub Toxandria Meneer J. Berger. Veenstraat NC MOLENSCHOT Brabant Water NV Telefoon 073 683 89 05 Fax 073 683 89 49 Golfclub Toxandria Meneer J. Berger Veenstraat 89 5124 NC MOLENSCHOT Internet www.brabantwater.nl Kindersite www.duikinbrabantwater.nl Postadres

Nadere informatie

Showersave QB1-21C. Installatiehandleiding

Showersave QB1-21C. Installatiehandleiding Showersave QB1-21C Installatiehandleiding Inhoudsopgave Pagina 1.0 Algemeen 2 1.1 Beschrijving van de warmtewisselaar 2 1.2 Veiligheid en Legionella 2 1.3 Onderhoud en reiniging 3 2.0 Aandachtpunten bij

Nadere informatie

CASE Thermografie toegepast bij brononderzoek legionella

CASE Thermografie toegepast bij brononderzoek legionella CASE Thermografie toegepast bij brononderzoek legionella 2010002, CalamiteitenSupport gebouw X Document.doc, Versie 1.0 Opdrachtgever Xigna BV Postbus 960 7550 AZ Hengelo Ov Auteur Inspecteur Inhoudsopgaaf

Nadere informatie

Showersave. QB1-21D QB1-21D-HE (High Efficient) (dubbele douchepijp wtw) Installatiehandleiding

Showersave. QB1-21D QB1-21D-HE (High Efficient) (dubbele douchepijp wtw) Installatiehandleiding Showersave QB1-21D QB1-21D-HE (High Efficient) Installatiehandleiding Inhoudsopgave Pagina 1.0 Algemeen 2 1.1 Beschrijving van de warmtewisselaar 2 1.2 Veiligheid en Legionella 2 1.3 Onderhoud en reiniging

Nadere informatie

KEURING VAN DE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE VOOR DRINKWATER

KEURING VAN DE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE VOOR DRINKWATER ELE/MDD/04/333 ed. C - pag 1/8 Plaatselijke agent voor controle en inlichtingen. KEURING VAN DE HUISHOUDELIJKE BINNENINSTALLATIE VOOR DRINKWATER Introductie Deze brochure heeft als doel u een kort overzicht

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Verwarmingsuitdagingen in bestaande appartementsblokken Jeroen Soenens W23

TECHNISCH FORUM. Verwarmingsuitdagingen in bestaande appartementsblokken Jeroen Soenens W23 TECHNISCH FORUM Verwarmingsuitdagingen in bestaande appartementsblkken Jeren Senens W23 Cntact Antwerpen Brugge Gent Leuven Jeren.senens@ingenium.be 050 40 45 30 www.ingenium.be Verwarmingsuitdagingen

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON (+) pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON (+) pakket regenwater Technische Fiche Reni ADVANCED BETON (+) pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON (+) pakket Wilt u regenwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine

Nadere informatie

Connectie data Daikin Altherma LT

Connectie data Daikin Altherma LT Connectie data Daikin Altherma LT EHBH(X)004-008C EHVH(X)016C ERLQ004-006-008CA ERLQ011-014-016CA Koeltechnische specificaties LEIDINGDIAMETERS Gas Vloeistof inch mm inch mm ERLQ004CAV3 5/8 15,90 1/4 6,35

Nadere informatie

TECHNISCH FORUM. Een waterdichte douche Corvin Pletinck & Wouter Van den Bergen W12

TECHNISCH FORUM. Een waterdichte douche Corvin Pletinck & Wouter Van den Bergen W12 TECHNISCH FORUM Een waterdichte douche Corvin Pletinck & Wouter Van den Bergen W12 Een waterdichte douche 0.1 DOUCHETUB materiaalkeuze 0.2 WANDAFWERKING Bestaande technieken Paneelafwerking 0.3 MONTAGE

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF (+) pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF (+) pakket regenwater Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF (+) pakket 1. Het Reni ADVANCED KUNSTSTOF (+) pakket Wilt u regenwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de

Nadere informatie

Caleffi Academy 2015 Drinkwaterbeveiliging Patrick Hagen

Caleffi Academy 2015 Drinkwaterbeveiliging Patrick Hagen #GROWTH #FUTURE #LEARNING #CUSTOMER CARE #KNOW HOW #SYNERGY Caleffi Academy 2015 Drinkwaterbeveiliging Patrick Hagen PEOPLE BUILDING VALUE Programma DEEL 1 10.00 12.00 Waarom drinkwaterbeveiliging? Gevaren

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel SWW: theoretische inleiding Kasper Derkinderen CENERGIE DOELSTELLINGEN KENGETALLEN SWW PRODUCTIE SWW: PRINCIPES METHODEN VERDELING SWW AFGIFTE SWW

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Warmwater circulatie-unit O DVU 3 kw 230 V INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 4 Inleiding pag. 5 Technische specificaties pag. 5 Veiligheidsvoorzieningen en instructies pag. 6 Werking van

Nadere informatie

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER Herziening van juni 2004 WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER WB 1.4 B DATUM: JAN. 2017 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking

Nadere informatie

Opvolging Legionellabeheersplan. Stedelijk zwembad Parklaan 117 9100 Sint-Niklaas

Opvolging Legionellabeheersplan. Stedelijk zwembad Parklaan 117 9100 Sint-Niklaas Opvolging Legionellabeheersplan Stedelijk zwembad Parklaan 117 9100 Sint-Niklaas opgemaakt december 2013 Inhoudsopgave 1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS... 4 1.1 Opdrachtgever... 4 1.1.1 De inrichting...4 1.1.2

Nadere informatie

LEGIONELLAPREVENTIE. Oeds Kuipers Directeur Kuipers Drinkwater Security B.V.

LEGIONELLAPREVENTIE. Oeds Kuipers Directeur Kuipers Drinkwater Security B.V. Oeds Kuipers Directeur Kuipers Drinkwater Security B.V. Landelijk discussie over het verlagen van de Warmtapwater temperatuur! WAAROM? Lager ernergieverbruik Minder CO2 uitstoot Minder kalkafzetting in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding en installatievoorschrift. Comfort 100-130 - 160-210 - 240 661Y1000 D

Gebruikershandleiding en installatievoorschrift. Comfort 100-130 - 160-210 - 240 661Y1000 D NL Gebruikershandleiding en installatievoorschrift Comfort 00-0 - 60-20 - 20 66Y000 D INHOUDSTAFEL NL ALGEMEEN Opmerkingen Certificatie CE-normen Verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 5 Gebruikte symbolen

Nadere informatie

DOUCHE AUTOMATISERING WEB-BASED TAPWATER & LEGIONELLA PREVENTIE SYSTEEM

DOUCHE AUTOMATISERING WEB-BASED TAPWATER & LEGIONELLA PREVENTIE SYSTEEM DOUCHE AUTOMATISERING WEB-BASED TAPWATER & LEGIONELLA PREVENTIE SYSTEEM Webeasy is wereldwijd het eerste bedrijf dat producten en applicaties voor gebouw- en industriële automatisering ontwerpt en aanbiedt

Nadere informatie

Logboeken Legionellabeheer

Logboeken Legionellabeheer Logboeken Legionellabeheer Locatienaam Zorginstelling RA-vol Adres Kaap de Goede Hooplaan 7 Plaats Utrecht 25-05-2018 Opdrachtgever Zorginstelling RA-vol Versie 1.0 Inhoudsopgave Logboeken............................................................................

Nadere informatie

Workshop De praktijk: aandachtspunten bij de installatie van een hybride verwarmingsoplossing op mazout

Workshop De praktijk: aandachtspunten bij de installatie van een hybride verwarmingsoplossing op mazout Workshop De praktijk: aandachtspunten bij de installatie van een hybride verwarmingsoplossing op mazout 26/02/2019 Jan Bral, Jan Bral Verwarming Airco & Sanitair 1 Wat is een hybride verwarmingsoplossing?

Nadere informatie

Caleffi Academy 2015 Drinkwaterbeveiliging Patrick Hagen

Caleffi Academy 2015 Drinkwaterbeveiliging Patrick Hagen #GROWTH #FUTURE #LEARNING #CUSTOMER CARE #KNOW HOW #SYNERGY Caleffi Academy 2015 Drinkwaterbeveiliging Patrick Hagen PEOPLE BUILDING VALUE Programma DEEL 1 10.00 12.00 Waarom drinkwaterbeveiliging? Gevaren

Nadere informatie

Je drinkwateraftakking. Deze folder legt je stap voor stap uit hoe je je eengezinswoning kan voorzien van een drinkwateraftakking

Je drinkwateraftakking. Deze folder legt je stap voor stap uit hoe je je eengezinswoning kan voorzien van een drinkwateraftakking Je drinkwateraftakking Deze folder legt je stap voor stap uit hoe je je eengezinswoning kan voorzien van een drinkwateraftakking -1- Proficiat met het (ver)bouwen van je woning. Om vlot aan te sluiten

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en

Nadere informatie

Meting warmteverbruik Technische fiche nr 0982B - EL SATELLIET GE556Y303

Meting warmteverbruik Technische fiche nr 0982B - EL SATELLIET GE556Y303 Figuur 1 Basisuitvoering zonder opties Omschrijving De satellieten GE556 zijn de oplossing voor de meting van het warmteverbruik in appartementsgebouwen met een centrale productie van het water voor de

Nadere informatie

Een industriële aftakking van het drinkwaternet

Een industriële aftakking van het drinkwaternet Een industriële aftakking van het drinkwaternet www.dewatergroep.be De Watergroep helpt u bij uw planning Deze folder geeft uitsluitend informatie over de aftakking van het drinkwaternet door een bedrijf

Nadere informatie

ALTECH Aqua PLUS: De Aqua PLUS is een houtkachel voorzien van 2 geïntegreerde warmtewisselaars maar het principe is verder gelijk aan de overige speksteenkachels van Altech. Zo is ook deze haard voorzien

Nadere informatie

Het legionellabeheersplan: Wat moet er zeker instaan? 1. Een leidraad. Versie 10 januari 2011

Het legionellabeheersplan: Wat moet er zeker instaan? 1. Een leidraad. Versie 10 januari 2011 L E Het legionellabeheersplan: Wat moet er zeker instaan? 1 Een leidraad Versie 10 januari 2011 G I O N E L L A 1 Dit document heeft als doel een oplijsting te maken van de onderdelen die zeker aan bod

Nadere informatie

Installatiegids Delta Ontario Duplex

Installatiegids Delta Ontario Duplex GH Systems bvba Delta water softeners Diependale 24 Serviceadres: Fonteinplein 3 9700 Oudenaarde Tel. 055/457110 Fax. 055/457111 info@ghsystems.be www.ghsystems.be Installatiegids Delta Ontario Duplex

Nadere informatie

Controle van leidingwaterinstallaties

Controle van leidingwaterinstallaties Controle van leidingwaterinstallaties Cursusboek Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, november 2012 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 8.3 Niets

Nadere informatie

METING WARMTEVERBRUIK SATELLIETEN GE556Y101 GE556Y101. Omschrijving. Belangrijkste eigenschappen. Functies. Toepassing.

METING WARMTEVERBRUIK SATELLIETEN GE556Y101 GE556Y101. Omschrijving. Belangrijkste eigenschappen. Functies. Toepassing. Omschrijving De satellieten GE556 zijn de oplossing voor de meting van het warmteverbruik in appartementsgebouwen met een centrale productie van het water voor de centrale verwarming en een locale, individuele

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WATERWERKBLAD BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WB 4.5 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot brandblusinstallaties is in artikel 4.5 van NEN 1006 (AVWI- 2002) het volgende gesteld:

Nadere informatie

Richtlijnen voor het spoelen van drinkwaterinstallaties vóór ingebruikname Stefanie Goethals

Richtlijnen voor het spoelen van drinkwaterinstallaties vóór ingebruikname Stefanie Goethals Richtlijnen voor het spoelen van drinkwaterinstallaties vóór ingebruikname Stefanie Goethals Drinkwaterbeleid Drinkwaterbeleid Algemeen Waterverkoopreglement Kraantjeswater = essentieel voedingsmiddel!

Nadere informatie

Preventie van legionellose in hoogrisico-instellingen

Preventie van legionellose in hoogrisico-instellingen Preventie van legionellose in hoogrisico-instellingen Regionaal Platform voor Ziekenhuishygiëne Regio Antwerpen Werkgroepleden: F. Van Laer (UZA, Edegem) G. Oris (AZ St. Dimpna, Geel) H. Jansens (UZA,

Nadere informatie

Herzlich willkommen. Voorbeeldproject: Hof Van Gan te Genk. Referent. OVED Studiedag Viessmann Belgium bvba

Herzlich willkommen. Voorbeeldproject: Hof Van Gan te Genk. Referent. OVED Studiedag Viessmann Belgium bvba Titre Page 1 6-2015 Herzlich willkommen OVED Studiedag 25-6-2015 Voorbeeldproject: Hof Van Gan te Genk Referent Erik Viessmann Deen Akademie Viessmann Belgium bvba 25 6-2015 EPB : case study Seite 2 6-2015

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Een goed begin is het halve werk Veilige leidingwaterinstallaties in woningen met herziene ISSO-30 Ruimte in NEN1006 voor elektrische doorstromers < 60 graden Herziening Waterwerkbladen: hygiënisch werken

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: SEPT. 2007 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het

Nadere informatie

VOORLICHTING AAN DE BEWONER

VOORLICHTING AAN DE BEWONER BRON: L. van Leengoed (C-mark) Voorbeelden van bewonersinformatie: 1. Gebruiksinstructie leidingwaterinstallaties 2. Tekst voor het bewonersblad 3. Tekst bij aanvraag zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Nadere informatie

Sanitair warm water. Nieuw inzichten in productie en distributie vanuit het TETRA-project. 27 mei Studienamiddag collectieve installaties

Sanitair warm water. Nieuw inzichten in productie en distributie vanuit het TETRA-project. 27 mei Studienamiddag collectieve installaties Sanitair warm water Nieuw inzichten in productie en distributie vanuit het TETRA-project 27 mei Studienamiddag collectieve installaties Ivan Verhaert (Kenniscentrum Energie Thomas More Kempen) Sanitair

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen

WATERWERKBLAD. WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WATERWERKBLAD WARMTAPWATERINSTALLATIES Beveiligingen WB 4.4 B DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de beveiliging van warmtapwaterinstallaties is in NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende

Nadere informatie

Toepassing eisen tapwaterinstallaties

Toepassing eisen tapwaterinstallaties Toepassing eisen tapwaterinstallaties Gepresenteerd door Cas Hordijk Trijselaar Vermeer B.V. Numansdorp 3 april 2007 Tapwater algemeen Vernoemd in het Bouwbesluit in de artikelen 3.12 en 3.130, dient te

Nadere informatie

Checklist risico-inventarisatie Legionella

Checklist risico-inventarisatie Legionella Checklist risico-inventarisatie Legionella Inleiding Vanaf augustus 2000 zijn er voor recreatiebedrijven, horeca, ziekenhuizen en andere instellingen waar met water wordt gewerkt, strengere regels om legionellabesmetting

Nadere informatie

Bijlage 8: waterbesparende systemen voor toilet, douche en kranen

Bijlage 8: waterbesparende systemen voor toilet, douche en kranen Bijlage 8: waterbesparende systemen voor toilet, douche en kranen binnen 1 Toiletten Welke waterbesparende systemen bestaan er? Water4all 1 Bron: WWF-Vlaanderen, Water voor morgen Heb je geen waterbesparend

Nadere informatie

Beheer en Onderhoud Legionella. Richard Peet

Beheer en Onderhoud Legionella. Richard Peet Beheer en Onderhoud Legionella Richard Peet 1 Programma Relatie tussen Legionella en Beheer en onderhoud Inspectierichtlijn en ILen T Wateropleidingen 2 Legionella Aangetoond 1976, bijeenkomst Legionairs

Nadere informatie

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER

WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER Herziening van januari 1990 WATERWERKBLAD LEIDINGWATERINSTALLATIES IN GEBOUWEN EN INRICHTINGEN VOOR BEHANDELING VAN AFVALWATER WB 1.4 B DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Dit werkblad heeft betrekking

Nadere informatie

Repertorium. Technische voorschriften binneninstallaties. Conforme toestellen Goedgekeurde beveiligingen Geattesteerde fluïda

Repertorium. Technische voorschriften binneninstallaties. Conforme toestellen Goedgekeurde beveiligingen Geattesteerde fluïda Repertorium 2005 BELGISCHE FEDERATIE VOOR DE WATERSECTOR Kolonel Bourgstraat 127-129 BE 1140 Evere BTW BE 0407.781.169 Tel. 02/706 40 90 Fax 02/706 40 99 www.belgaqua.be info@belgaqua.be Verantwoordelijke