project: Forum II te Rotterdam opdrachtgever: Multi Veste 276 BV document: Rapportage Brandveiligheid niveau (ver)bouwen kenmerk: 5234R01c

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "project: Forum II te Rotterdam opdrachtgever: Multi Veste 276 BV document: Rapportage Brandveiligheid niveau (ver)bouwen kenmerk: 5234R01c"

Transcriptie

1 project: Forum II te Rotterdam opdrachtgever: Multi Veste 76 BV document: Rapportage Brandveiligheid niveau (ver)bouwen kenmerk: 5R0c datum: november 05 projectleider: W. van lst opgesteld door: W. van lst Bureau Veldweg BV Postbus 00 Veldweg T: (085) 8 0 : info@bureauveldweg.nl 50 C Cuijk 5 CH Cuijk F: (085) 7 0 W: KvK: 79758

2 Inhoudsopgave lgemeen.... oel van de rapportage.... Uitgangspunten.... Bijlagen... Gebouwkenmerken Omschrijving object Gebruiksfuncties Personenbezetting... 5 Gelijkwaardige maatregelen Beperking uitbreiding van brand Vluchtroutes... 6 Bouwkundig Sterkte bij brand Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Beperking van het ontwielen van brand en rook Beperking van uitbreiding van brand Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook Vluchtroutes Hulpverlening bij brand Installatietechniek Verlichting Tijdig vaststellen van brand Vluchten bij brand Bestrijden van brand... 6 Bereikbaarheid, toetreding en bluswatervoorzieningen Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten Toetreding voor hulpverleningsdiensten Bluswatervoorzieningen voor hulpverleningsdiensten... 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam /5

3 7 Organisatorische maatregelen Gebruik en inrichting van object Gebruiksmelding Ontruimingsplan R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam /5

4 lgemeen. oel van de rapportage e doelstelling van deze rapportage is om hierin de eisen op basis van Bouwbesluit 0 en Regeling Bouwbesluit 0 aan te geven van de noodzakelijke maatregelen aangaande brandveiligheid van het te (ver)bouwen object. aar waar sprake is van verbouw en te bouwen voorschriften niet kunnen worden behaald mogen voorschriften conform het rechtens verkregen niveau worden aangehouden. In deze notitie is specifiek aangegeven met welke prestatie-eisen gebruik wordt gemaakt van het rechtens verkregen niveau. e aangrenzende gebouwen zoals aangegeven op de bouwkundige tekeningen maken geen deel uit van deze rapportage behoudens dat bepaalde vluchtroutes hiervan welke voeren via het bouwplan. Voorts zijn in deze notitie praktijkrichtlijnen aangegeven als aanvullende informatie met betreing tot brandveiligheid. e brandveiligheidsmaatregelen zoals genoemd in deze rapportage staan verwerkt op de brandveiligheidstekeningen (BV) van architectenteam OM/Wessel de Jonge architecten, project 65 behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning.. Uitgangspunten ls uitgangspunten voor deze notitie zijn de bouwkundige tekeningen van architectenteam OM/Wessel de Jonge architecten, project 65 behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning.. Bijlagen Overzichtstekeningen brandcompartimenten Overzichtstekening gesprinklerd gebied Beleid watervoorzieningen sprinklerinstallaties 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam /5

5 Gebouwkenmerken. Omschrijving object Het gebouw betreft een retailgebied gesitueerd vanaf kelder B t/m, kantoren in Monument op t/m 5 en appartementen op Lagen t/m. e hoogste verdiepingsvloer met verblijfsgebieden van de woonfuncties is gesitueerd op 8,6 m en van de andere gebruiksfuncties op 7,7 m boven meetniveau. e laagste is gesitueerd op 6,65 meter onder meetniveau.. Gebruiksfuncties Met betreing tot het gebouw zijn de navolgende gebruiksfuncties aangehouden: Winkelfunctie(retail); Kantoorfunctie(kantoren); Woonfuncties(appartementen gelegen in woongebouw); Overige gebruiksfuncties(expeditie, opslagruimten en bergingen woningen. Voorts nevenfuncties van bovengenoemde gebruiksfuncties. Het bouwbesluit kent voor de bovenstaande gebruiksfuncties de navolgende definities: Winkelfunctie Kantoorfunctie Woonfunctie Overige gebruiksfunctie Gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten; Gebruiksfunctie voor administratie; Gebruiksfunctie voor het wonen; iet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt. Personenbezetting Hierbij wordt uitgegaan van gelijktijdig aanwezig zijn van personen in verblijfsgebieden en verblijfsruimten van meer dan persoon per 5 m voor de winkelfuncties (uitgezonderd Primark waar persoon per m is aangehouden), persoon per 7 m voor de kantoorfuncties. e maximaal aangehouden personenaantallen zijn in de notities doorstroomcapaciteiten vluchtroutes verwerkt. 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam 5/5

6 Gelijkwaardige maatregelen. Beperking uitbreiding van brand In afwijking op artikel.8 lid wordt er een automatische blusinstallatie (sprinkler) voorzien om overschrijding van het maximale brandcompartimentsoppervlak toe te laten voor bepaalde brandcompartimenten. In afwijking op artikel.8 lid wordt er een automatische blusinstallatie (sprinkler) voorzien om brandoverslag en branddoorslag tussen bepaalde brandcompartimenten en naar belendende percelen te voorkomen. Voorts wordt ter plaatse van de Primark vanaf een hierin gelegen brandcompartiment de weerstand tegen branddoorslag naar de extra beschermde vluchtroutes van deze unit met ten hoogste 0 minuten gereduceerd.. Vluchtroutes In afwijking op artikel.07 lid 7 worden de toegangsdeuren van appartementen op laag en hoger voorzien van vrijloopdeurdranger gestuurd door brandmeldinstallatie op niveau ruimtebewaking in gemeenschappelijke verkeersruimte om ontsluiting rechtsreeks op voorruimte van trappenhuis mogelijk te maken. 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam 6/5

7 Bouwkundig. Sterkte bij brand Bouwconstructies welke bij bezwijken, het bezwijken van constructies in een ander brandcompartiment tot gevolg hebben, bezitten een brandwerendheid met betreing tot bezwijken van ten minste 0 minuten aangaande woonfuncties en 90 minuten voor de andere functies. Bestaande bouwconstructies kunnen volstaan met een brandwerendheid overeenkomstig vigerend niveau met een minimum van 60 minuten. ieuw te bouwen bouwconstructies van gebruiksfuncties niet zijnde woonfuncties mogen in het betreffende brandcompartiment worden gereduceerd tot ten minste 60 minuten, indien de permanente vuurbelasting conform 6090 minder bedraagt dan 500MJ/m. Bij brand in een subbrandcompartiment zullen de draagconstructies van vluchtroutes buiten het betreffende subbrandcompartiment niet binnen 0 minuten bezwijken. angaande het bepalen van bezwijken dient te worden uitgegaan van de buitengewone belastingcombinaties die volgens de -990 kunnen optreden bij brand. Voor bestaande bouwconstructies kan hierbij worden uitgaan van de bijzondere belastingcombinaties bij brand conform 8700 e brandwerende bescherming is daar waar noodzakelijk middels brandwerende bekleding of middels brandwerende coating voorzien. Bij het toepassen van brandwerende coating wordt rekening gehouden met de voorwaarden van het aanbrengen en aan het hierbij noodzakelijke onderhoud. In nadere berekeningen/rapportages van de constructeur wordt de brandwerendheid van de voorhanden bouwconstructies vastgesteld.. Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Materialen aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal grenzend aan een (sub)brandcompartiment met een inwendige doorsnede van meer dan 0,05 m voldoen over een dikte van ten minste 0,0 aan brandklasse bepaald volgens met uitzonderling van schachten uitsluitend bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten. Maximaal 5% van totale oppervlakte van de binnenzijde voldoen niet aan deze eis.. Rookgasafvoeren zijn brandveilig uitgevoerd overeenkomstig Beperking van het ontwielen van brand en rook Constructieonderdelen m.u.v. bovenzijde van een dak en beloopbare vlaen voldoen overeenkomstig tenminste aan brandklasse en bij binnenoppervlaen ook aan roolasse S. Bovenzijden van beloopbare vlaen voldoen tenminste aan brandklasse fl en bij binnenlucht ook aan roolasse S fl. In afwijking hierop voldoen deze in de extra beschermde vluchtroutes en de hiertoe behorende ruimten, evenals gemeenschappelijke liftschachten, aan brandklasse B in de binnenlucht, C in de buitenlucht en voor de bovenzijde van beloopbare vlaen aan brandklasse C fl. 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam 7/5

8 Voorts in afwijking hierop voldoen constructieonderdelen aan de buitengevel (m.u.v. kozijn/deurconstructies) tot,5 m en vanaf meter boven meetniveau, alsook constructieonderdelen welke een brandwerende constructie vormen, ter voorkoming brandoverslag aan klasse B. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte van een ruimte behoeft niet te voldoen aan voorgaande gestelde eisen met betreing tot brandvoortplantings- en roolassen.. Buitenzijdes van dakbekleding voldoen aan Beperking van uitbreiding van brand Het object is in meerdere brandcompartimenten (volgens bijgevoegde overzichten) onderverdeeld, waarbij deze niet groter zijn dan.000 m, uitgezonderd brandcompartimenten Hier wordt in kader van gelijkwaardigheid op basis van artikel. van Bouwbesluit 0 een automatische blusinstallatie (zie installaties) voorzien met als doelstelling de branduitbreiding te beperken tot maximaal 000 m. Technische ruimten met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m (en hierbij horende schachten) en stookruimten (een ruimte waarin een of meer opstelplaatsen voor verbrandings-toestellen liggen met een totale nominale belasting van meer dan 0 kw) worden als afzonderlijk brandcompartiment uitgevoerd. e vluchttrappenhuizen (waarover vluchtroutes voeren over een hoogteverschil van meer dan 8 m), bevoorradings-/vluchtgangen, lifthallen op gestuurde stopplaats, uittredeniveau voor brandweer van brandweerliften (tegen brand beschermde ruimte) en gemeenschappelijke verkeersruimten van woonfuncties zijn uitgevoerd als extra beschermde vluchtroutes en derhalve niet in een brandcompartiment gelegen. angaande het hoofdtrappenhuis voeren wel vluchtroutes over een hoogteverschil van meer dan 8 meter, echter niet meer dan,5 meter en derhalve op basis van rechtens verkregen niveau behorend tot een brandcompartiment en uitgevoerd als beschermde vluchtroute. e weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van brandcompartiment naar andere brandcompartimenten, extra beschermde vluchtroutes, naar brandweerliften, naar schachten voerend langs meerdere brandcompartimenten (en niet behorend tot een brandcompartiment) en naar de belendende percelen bedraagt tenminste 60 minuten conform In afwijking hierop bedraagt deze 0 minuten van woonfuncties naar de gemeenschappelijke verkeersruimten hiervan, van brandcompartiment Primark naar extra beschermde vluchtroutes hiervan (aangezien deze worden voorzien van een sprinklerinstallatie) en tussen gesprinklerd brandcompartimenten 8 en brandcompartimenten t/m 7 van kantoor op basis van rechtens verkregen niveau. Voorts is in afwijking hierop de weerstand tegen branddoorslag 0 minuten op criterium vlamdichtheid tussen gesprinklerde technische ruimten groter dan 50 m van de Primark en ander gesprinklerde ruimten van de Primark. Brandoverslag tussen brandcompartimenten en naar belendende percelen en via buitenlucht is met betreing tot kritieke locaties nader berekend op basis van 6068; 0 en opgenomen in afzonderlijke notitie van Bureau Veldweg kenmerk 505. Uit de berekeningen blijkt dat met de aangegeven maatregelen brandoverslag wordt voorkomen. Brandoverslag bij brandcompartimenten met een sprinklerinstallatie wordt hierbij voldoende voorkomen geacht. Installatietechnische materialen en doorvoeringen door brandscheidingen bezitten dezelfde mate van brandwerendheid. Het advies de brandscheidingen door een deskundig bedrijf te laten controleren 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam 8/5

9 en uit te voeren overeenkomstig voorschriften en testrapporten van toegepaste materialen en laatste publicatie brandveilige doorvoeringen 809. van ISSO/SBR 809. eurconstructies in inwendige brandscheidingen worden zelfsluitend uitgevoerd. euren in brandscheidingen die in geopende stand worden vastgezet worden bij brand automatisch losgelaten waarbij voorzieningen worden getroffen overeenkomstig het gesteld in handboek Brandbeveiligingsinstallaties van het VBR/IFV. e schachtdeuren worden afsluitbaar en uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen uitgevoerd en derhalve niet zelfsluitend uitgevoerd..5 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook Behoudens brandcompartimenten zijn de brandcompartimenten niet verder onderverdeeld in subbrandcompartimenten en beschermde vluchtroutes. e beschermde vluchtroutes zijn hoofdtrappenhuis van het Monument en de voorruimten gesitueerd voor de trappenhuizen as M/M en M0/M. Voorts zijn de brandcompartimenten ---5 van het kantoor onderverdeeld in twee subbrandcompartimenten. e weerstand tegen branddoorslag tussen subbrandcompartimenten en naar beschermde vluchtroutes bedraagt ten minste 0 minuten conform 6069 op criterium vlamdichtheid. Ter plaatse van de bestaande glazen puien in de voormalige buiten gevel van het hoofdtrappenhuis van het Monument (beschermde vluchtroute) wordt deze weerstand tegen branddoorslag aannemelijk geacht indien extra sprinklers binnen 0 cm van deze pui wordt voorzien aan de winkelzijde. e appartementen (afzonderlijke brandcompartimenten) zijn tevens afzonderlijk een (beschermd) subbrandcompartiment. Installatietechnische materialen en doorvoeringen door brandscheidingen bezitten dezelfde mate van brandwerendheid. Het advies de brandscheidingen door een deskundig bedrijf te laten controleren en uit te voeren overeenkomstig voorschriften testrapporten toegepaste materialen en laatste publicatie brandveilige doorvoeringen 809. van ISSO/SBR 809. eurconstructies in inwendige brandscheidingen worden zelfsluitend uitgevoerd. euren in brandscheidingen die in geopende stand worden vastgezet worden bij brand automatisch losgelaten waarbij voorzieningen worden getroffen overeenkomstig het gesteld in handboek Brandbeveiligingsinstallaties van het VBR/IFV..6 Vluchtroutes e loopafstand over de vluchtroutes binnen de (sub)brandcompartimenten voldoen niet overal, gezien de personen bezettingen, aan de toelaatbare loopafstanden van 0 meter tot aan een veilige situatie (aansluitend terrein of toegang (sub)brandcompartiment). Hierbij is uitgegaan van niet nader in te delen gebruiksgebied/verblijfsruimten. Indien de winkelunit verder ingedeeld wordt in ruimten dient beoordeeld te worden of de maximale loopafstand van 0 meter binnen deze winkelunit niet wordt overschreden. 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam 9/5

10 Ter plaatse van het monument en in de winkels ter plaatse van de lijnbaan is een overschrijding van de loopafstand waarbij gezien de bestaande bebouwing in combinatie met de sprinklerinstallatie en de inwendige gebouwhoogte een overschrijding is toegestaan. Vluchtroutes voeren buiten subbrandcompartimenten over beschermde en extra beschermde vluchtroutes. Trappenhuizen waarin vluchtroutes een hoogteverschil van meer dan 0 meter overbruggen zijn in de vluchtrichting te betreden via een (extra) beschermde vluchtroute met een lengte van tenminste m. e toegangsdeuren van de woonfuncties worden in het kader van gelijkwaardigheid zelfsluitend uitgevoerd middels vrijloopdeurdrangers welke worden gestuurd door de brandmeldinstallatie in de betreffende gemeenschappelijke verkeersruimte (zie tijdig vaststellen van brand). e doorstroomcapaciteiten van vluchtroutes zijn met in acht neming van de Regeling Bouwbesluit 0 toereikend voor de aangehouden personenbezetting. angaande ontruiming is hierbij gefaseerde ontruiming aangehouden waarbij de bouwdelen Primark, Monument en Lijnbaan afzonderlijk zijn beschouwd. e beoordelingen, berekeningen en bevindingen zijn in afzonderlijke notities verwerkt met respectievelijk kenmerken 50, 50 en 50. Uit de berekeningen blijkt dat met de aangegeven maatregelen de doorstroomcapaciteiten van vluchtroutes toereikend zijn..7 Hulpverlening bij brand e loopafstand tussen een toegang voor de brandweer en een punt in een gebruiksgebied bedraagt niet meer dan de vereiste 75 meter. e doelstelling voor het voorkomen dat de brandweer te grote afstanden moet overbruggen om met geredde mensen een veilige plek te kunnen bereiken wordt bereikt gezien de voorhanden vluchtmogelijkheden. e doelstelling wordt mede bereikt door het toepassen van voorgenomen droge blusleidingen zoals onder bestrijding van brand aangegeven. angaande de woonfuncties wordt een brandweerlift voorzien zoals onder bestrijding van brand aangegeven. 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam 0/5

11 5 Installatietechniek 5. Verlichting In een verblijfsruimte waar meer dan 75 personen verblijven en de vluchtroutes hiervan alsook besloten (extra) beschermde vluchtroutes (uitgezonderd van woonfuncties) worden voorzien van noodverlichting. eze noodverlichting zal binnen 5 seconden na het uitvallen van de elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een verlichtingssterkte van ten minste lux op de vloer en tredevlak leveren. e ruimten welke worden voorzien van noodverlichting staan op voornoemde bouwkundige tekeningen aangeduid. Het lichtmeetrapport zal voor oplevering aan de overheid worden verstrekt. 5. Tijdig vaststellen van brand Het object wordt voorzien van brandmeldinstallatie(s) volgens 55+C; 00. e omvang van de bewaking is niet automatische bewaking voor het bouwdeel Monument en Lijnbaan en gedeeltelijke bewaking voor Primark. Indien door verdere indeling sprake is van samenvallende vluchtroutes conform artikel 6.0 lid 5 van Bouwbesluit 0 wordt hier ruimtebewaking t.b.v. vluchten aangevuld. e lifthallen van het Woongebouw op lagen t/m worden in kader van gelijkwaardigheid voorzien van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking als omvang i.v.m. sturing van de vrijloopdeurdrangers van de woningtoegangsdeuren op de betreffende gemeenschappelijke verkeersruimte. r is geen vereiste voor doormelding van de brandmeldinstallaties naar de alarmcentrale van de brandweer. e liften worden bij brandmelding binnen de betreffende alarmeringszone automatisch naar het uittredeniveau gestuurd, waarna de deuren open worden gestuurd en de bediening wordt gebloeerd. Uitsluitend de rolpaden/roltrappen voerend vanaf een uitgang van het gebouw dienen bij brandmelding te worden stopgezet. Op de brandmeldinstallatie van de Primark en Woongebouw wordt een geldig inspectiecertificaat overeenkomstig CCV regeling brandbeveiliging verstrekt. M.b.t. de uitvoering worden nader programma s van eisen (Pv s) opgesteld welke alvorens de installatie wordt uitgevoerd, dienen te zijn goedgekeurd door de Gemeente/Brandweer In de appartementen wordt, in de ruimten waardoor vanaf een verblijfsruimte kan worden gevlucht, voorzien in rookmelders conform Vluchten bij brand Ontruimingsalarminstallaties overeenkomstig 575 +C;006 worden voorzien in de brandcompartimenten waar een brandmeldinstallatie is voorzien, uitgezonderd het woongebouw. e installatie wordt uitgevoerd met type in de bouwdelen Monument en Lijnbaan en de Primark. Op de ontruimingsalarminstallatie van de Primark wordt een geldig inspectiecertificaat overeenkomstig CCV regeling brandbeveiliging verstrekt. M.b.t. de uitvoering worden nader programma s van eisen (Pv s) opgesteld welke alvorens de installatie wordt uitgevoerd, dienen te zijn goedgekeurd door de Gemeente/Brandweer. Het object (uitgezonderd woongebouw) wordt voorzien van vluchtrouteaanduidingen in ruimten voor meer dan 50 personen en gemeenschappelijke verkeersruimten conform 6088 waarbij deze verlicht worden uitgevoerd in ruimten met vereiste voor noodverlichting. e zichtbaarheidseisen voldoen aan artikelen 5. t/m 5.6 van de R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam /5

12 e vluchtrouteaanduidingen staan op voornoemde bouwkundige tekening aangeduid, waarbij aanvullende aanduidingen door inrichtingen noodzakelijk kunnen zijn. e projectie van de vluchtrouteaanduiding op installatietekeningen zullen voorafgaand aan de uitvoering ter goedkeuring worden voorgelegd aan de overheid. euren welke gepasseerd worden kunnen zonder losse hulpmiddelen worden geopend. eze deuren staan op de bouwaanvraagtekeningen aangeduid. euren waarop meer dan 00 personen zijn aangewezen, kunnen worden geopend met lichte druk tegen de deur of tegen een op circa m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan - 5: 997, inclusief wijzigingsblad : 00 en correctieblad C: 00. en automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscontrole in een vluchtroute mag het vluchten niet belemmeren. Voorzieningen hiervoor worden getroffen overeenkomstig het gestelde in handboek Brandbeveiligingsinstallaties van het VBR/IFV. 5. Bestrijden van brand Ten minste brandcompartiment , alsook de extra beschermde vluchtroutes gelegen in de Primark worden voorzien van een sprinklerinstallatie. e doelstelling van de sprinklerinstallatie is om de brand binnen de genoemde brandcompartimenten te blussen of te beheersen waardoor de branduitbreiding binnen het compartiment beperkt blijft tot ten hoogste 000 m gedurende tenminste 60 minuten. Voorts heeft de sprinklerinstallatie in brandcompartiment 8 de doelstelling om gedurende 0 minuten branddoorslag naar het hoofdtrappenhuis ter plaatse van de bestaande niet brandwerende glasconstructie te voorkomen door toepassing van extra sprinklerskoppen binnen 0 cm van deze glaspui. e sprinklerinstallatie zal worden uitgevoerd overeenkomstig FP voorschriften waarbij de watervoorziening plaatsvindt vanuit het openbaar drinkwaterleidingnet middels twee pompen, waarvan bij toepassing van twee electrapompen beide zijn aangesloten op de noodstroomaggregaat waarvan er één kan worden gevoed. Het regionaal beleid van de Regionale Hulverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond nummer 006OV (zie bijlage) is hierbij van toepassing. Het waterleidingbedrijf dient te verklaren de benodigde watercapaciteit te kunnen leveren. e sprinklerpompruimte is op laag B gelegen en wordt als afzonderlijk brandcompartiment uitgevoerd. e toe te passen risicogevarenklassen overeenkomstig genoemde voorschriften dienen te zijn afgestemd overeenkomstig het gebruik van het te beveiligen gebied. ls specifiek aandachtpunt hierop dient rekening te worden gehouden met de vrachtwagenlift in brandcompartiment 0. Voorts worden liftschachten niet voorzien van sprinklers en worden daar waar de brandwerendheid overeenkomstig de FP voorschriften ontoereikend is extra sprinklers voorzien. Tevens als uitgangspunt dat verlaagde plafonds kunnen worden voorzien en dat ter plaatse van vide-openingen geen schermen (draftstops) geplaatst worden. oormelding van de sprinklermeldingen naar de alarmcentrale van de brandweer wordt afzonderlijk per bouwdeel Monument, Primark en Lijnbaan voorzien. Ter plaatse van de primaire brandweeringangen worden geografische brandweerpanelen voorzien. Op de sprinklerinstallatie wordt een geldig inspectiecertificaat overeenkomstig CCV regeling brandbeveiliging verstrekt. M.b.t. de uitvoering worden nader programma s van eisen (Pv s) opgesteld, welke alvorens de installatie wordt uitgevoerd dienen te zijn goedgekeurd door de Gemeente/Brandweer 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam /5

13 In het object (m.u.v. woongebouw en expeditie) worden brandslanghaspels met een slanglengte van maximaal 0 meter voorzien. eze projectering hiervan is dat hiermee het gehele gebouw kan worden bestreden. e brandslanghaspels worden aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in e capaciteit bedraagt tenminste, m³/h met een minimale statische druk bij het mondstuk van 00 kpa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels. e brandslanghaspels staan op de brandveiligheidstekeningen aangeduid. aar waar gebruiksgebieden niet met brandslanghaspels kunnen worden bestreden, dienen draagbare blustoestellen te worden voorzien. Locaties van draagbare blustoestellen staan informatief op de tekeningen aangegeven en zullen in overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond definitief worden vastgesteld evenals soort blustoestel. Gezien de hoogste bouwlaag hoger is gelegen dan 0 meter en gezien de inzetdiepte (functionele eis), dienen er droge blusleidingen conform 59 te worden voorzien. Locaties van voedings- en afnamepunten staan informatief op de tekeningen aangegeven en zullen in overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond definitief worden vastgesteld. e op de brandveiligheidstekeningen aangeduide brandweerlift voor het woongebouw wordt uitgevoerd overeenkomstig e hierbij noodzakelijke tegen brand beschermde ruimten op de verdiepingen zijn conform deze norm als extra beschermde ruimte uitgevoerd. 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam /5

14 6 Bereikbaarheid, toetreding en bluswatervoorzieningen 6. Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten M.b.t. de inrichting van het terrein wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten (brandweer). e primaire en secundaire brandweeringangen zoals aangeduid op de brandveiligheidstekeningen zijn benaderbaar voor brandweer blusvoertuigen. e wegenstructuur heeft hierbij een minimale breedte van,5 meter en een vrije hoogte van, meter. Voorts wordt rekening gehouden met de bochtstralen (8 meter - buitenstraal) van blusvoertuigen en een as-belasting van 00 k. e opstelplaatsen voor een brandweervoertuig zoals aangeduid op de situatietekening zullen een vrij vloeroppervlak bezitten van ten minste meter breed en 0 meter lang. 6. Toetreding voor hulpverleningsdiensten Ten behoeve van de toetreding wordt ter plaatse van de primaire en secundaire brandweeringangen een brandweersleutelbuis/kluis voorzien. Hierin dient de generale sleutel te worden opgenomen, welke toegang geeft tot het object en hierbij relevante afsluitbare deuren voor repressieve inzet brandweer. 6. Bluswatervoorzieningen voor hulpverleningsdiensten Bestaande brandkranen zijn voorzien in de openbare weg zoals aangeduid op de brandveiligheidstekeningen. eze zijn gesitueerd binnen een afstand van 0 meter vanaf een brandweeringang en 5 meter vanaf een voedingspunt van de droge blusleiding. angenomen is dat de capaciteit tenminste 60 m /uur bedraagt. 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam /5

15 7 Organisatorische maatregelen 7. Gebruik en inrichting van object Met het gebruik en de inrichting van het object dient gehoor te worden gegeven aan hoofdstuk 7 van Bouwbesluit 0. Hierbij opgemerkt dat er in de extra beschermde vluchtroutes geen brandbare materialen mogen worden opgesteld. Voorst dient aangaande de brandcompartimenten waar gelijkwaardige maatregelen zijn voorzien, rekening te worden gehouden met het gebruik van de hiervoor geldende voorschriften. 7. Gebruiksmelding Omdat er in het gebouw meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zullen zijn en er gelijkwaardige maatregelen zijn voorzien, dient ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik een gebruiksmelding (uitgezonderd woongebouw) te worden ingediend. an de gebruiksmelding /vergunning kunnen behoudens de voorwaarden in het gebruiksbesluit aanvullende voorwaarden worden verbonden welke in het belang zijn van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. e gebruiksmelding kan voor de bouwdelen Monument, Primark en Lijnbaan afzonderlijk worden ingediend. 7. Ontruimingsplan en gebruiksfunctie met een ontruimingsalarminstallatie heeft een ontruimingsplan. it ontruimingsplan dient nader te worden aangepast/opgesteld/uitgewerkt. Het advies deze op te stellen op basis van leidraad T8. Gezien de samenhang m.b.t. ontvluchten tussen retail, kantoren, en woongebouw, dient het ontruimingsplan hierop te worden afgestemd. In overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond zal nader worden vastgesteld hoe het ontruimingsplan wordt uitgewerkt en welke hiervoor te nemen acties dienen te worden genomen. 5R0c - november 05 - Forum II te Rotterdam 5/5

16 M05' M05 M0 500 M0 M J M JC J 680 JB J STRMI JUGRHS.005 MM' M M positie en vorm n.t.b. positie en vorm n.t.b. deur door huurder, deur door huurder, Optie Optie 500 handhaven wand opening dichtzetten bestaande hekwerk 90 liftput n.t.b. constructie t.b.v waterinvoer L M" M' M" L L L0 L8 L7 L6 L5 L L L L M' M' M' M0 M9 M8 0 M M5 M6 M M M M0 M09 M08 M06 M07 M06' M M M M'' M M" J J J J J5 J' M" K L' L' '' LB L ' B C F M M M0 M9 H M8 M7 M6 M5 M L LC G PLTTGRO LG B (-) 65 : (.00) (.00) (.00) (.005) (.00) Z (.00) (.00) (.00) (.007) W O PROJCT FORUM II ROTTRM OPRCHTGVR MULTI Vastgoed bv RCHITCTTM OM & Wessel de Jonge rchitecten bna bv COSTRUCTUR Zonneveld Ingenieurs bv VISUR ISTLLTIS / UURZMHI Techniplan dviseurs bv VISUR BOUWFYSIC Peutz VISUR BRVILIGHI Bureau Veldweg BV LG Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag KOPBOUW/-TUI 0 Laag 9 Laag 8 Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag e Laag BKGBOUW RTIL WOOTOR LIJB OPMRKIG: ORWRP O O FS STTUS RVISI RVISITUM PROJCT SCHL FOT TUM TKIGR. I BWRKIG BRVILIGHI (BV) 0 min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf bovenkant afgewerkte vloer gerelateerd aan..p. vloerniveau (doorsnede) referentie tekening detail no. bestaande betonwand nieuwe betonwand bestaande steenachtige binnenwand bestaand gevelmetselwerk nieuw gevelmetselwerk nieuw cellenbeton lichte wand naadloos geluidabsorberend plafond thermische schil isolatie, cf. eisen adviseur bouwfysica dekvloer natuursteen vegetatie, minimaal 5mm' per m n.t.b., cf. installatie adviseur OPMRKIG: - peilmaten in tekening zijn gerelateerd aan..p. entree coolsingel =..P. + 0,5m. - alle maten en peilmaten moeten in het werk gecontroleerd worden - diktes nieuwe dekvloeren in het werk te bepalen - voor kleuren en afwerkingen zie kleur- en afwerkstaat - voor akoestiek / isolatie zie documenten adviseur bouwfysica - alle dimensionering constructie cf. opgave constructeur - voor glastypes gevel zie glaslijst.0.00 en tekening voor glastypes interieur zie glaslijst.0.00 en tekeningen gebouwfragmenten - voor zones naamsvermeldingen zie tekening.0.900

17 BIWGPLI CIC M05' M05 M0 500 M0 M0 M J.00 J automatische deur.00 JC 680 JB J.005 MM' M M 500 positie n.t.b. naar kelder optie platformlift optie toegangscontrole voor kantoren roltrap door huurder deur optie huurder 90 trap door huurder n.t.b. door huurder toegang lift optie: vorm n.t.b. positie en huurder, trap door trap door huurder. automatische deur automatische deur op constructieve vloer verhoogde vloer entreezone: automatische deur automatische deur LIJB L L L0 L9 L8 L7 L6 L5 L L L L M" M' M" STRMI JUGRHS STRMI LIJB M' M' M' M0 M9 M8 0 M M5 M6 M M M M0 M09 M08 Brandweeringang Monument M06 M07 M06'.007 M M M M'' M M" J' J J J J5 STRMI PRIMRK / TOR M" K L' L L' BK '' LB L ' B C F M LC Brandweeringang woontoren - Lijnbaan Brandweeringang Primark G H M M5 M6 M7 M8 M9 M0 M BURSTRVRS TRMB V OLBRVLTPLTS PROJCT FORUM II ROTTRM OPRCHTGVR MULTI Vastgoed bv RCHITCTTM OM & Wessel de Jonge rchitecten bna bv COSTRUCTUR Zonneveld Ingenieurs bv VISUR ISTLLTIS / UURZMHI Techniplan dviseurs bv VISUR BOUWFYSIC Peutz VISUR BRVILIGHI Bureau Veldweg BV LG Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag KOPBOUW/-TUI 0 Laag 9 Laag 8 Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag e Laag BKGBOUW RTIL WOOTOR LIJB OPMRKIG: PLTTGRO LG BG ORWRP O O FS STTUS RVISI RVISITUM 65 : PROJCT SCHL FOT TUM TKIGR. (.00) (.00) (.00) (.005) (.00) Z (.00) (.00) (.00) (.007) W O I BWRKIG BRVILIGHI (BV) 0 min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf bovenkant afgewerkte vloer gerelateerd aan..p. vloerniveau (doorsnede) referentie tekening detail no. bestaande betonwand nieuwe betonwand bestaande steenachtige binnenwand bestaand gevelmetselwerk nieuw gevelmetselwerk nieuw cellenbeton lichte wand naadloos geluidabsorberend plafond thermische schil isolatie, cf. eisen adviseur bouwfysica dekvloer natuursteen vegetatie, minimaal 5mm' per m n.t.b., cf. installatie adviseur OPMRKIG: - peilmaten in tekening zijn gerelateerd aan..p. entree coolsingel =..P. + 0,5m. - alle maten en peilmaten moeten in het werk gecontroleerd worden - diktes nieuwe dekvloeren in het werk te bepalen - voor kleuren en afwerkingen zie kleur- en afwerkstaat - voor akoestiek / isolatie zie documenten adviseur bouwfysica - alle dimensionering constructie cf. opgave constructeur - voor glastypes gevel zie glaslijst.0.00 en tekening voor glastypes interieur zie glaslijst.0.00 en tekeningen gebouwfragmenten - voor zones naamsvermeldingen zie tekening.0.900

18 M05' M05 M0 500 M0 M0 M J JC J 680 JB J.005 MM' M M roltrap door huurder trap door huurder n.t.b. door huurder toegang lift optie: vorm n.t.b. positie en huurder, trap door sv trap door huurder. 500 raamsparing dichtzetten raamsparing dichtzetten M" M' M" STRMI PRIMRK / TOR STRMI LIJB STRMI JUGRHS L L L0 L9 L8 L7 L6 L5 L L L L M' M' M' M0 M9 M8 0 M M5 M6 M M M M0 M09 M08 M06 M07 M06'.007 M M M M'' M M" J J' J J J J M" K L' L' '' LB L ' B C F M M M0 M9 H M8 M7 M6 M5 M L LC G PLTTGRO LG 65 : (.00) (.00) (.00) (.005) (.00) Z (.00) (.00) (.00) (.007) W O PROJCT FORUM II ROTTRM OPRCHTGVR MULTI Vastgoed bv RCHITCTTM OM & Wessel de Jonge rchitecten bna bv COSTRUCTUR Zonneveld Ingenieurs bv VISUR ISTLLTIS / UURZMHI Techniplan dviseurs bv VISUR BOUWFYSIC Peutz VISUR BRVILIGHI Bureau Veldweg BV LG Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag KOPBOUW/-TUI 0 Laag 9 Laag 8 Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag e Laag BKGBOUW RTIL WOOTOR LIJB OPMRKIG: ORWRP O O FS STTUS RVISI RVISITUM PROJCT SCHL FOT TUM TKIGR. I BWRKIG BRVILIGHI (BV) 0 min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf bovenkant afgewerkte vloer gerelateerd aan..p. vloerniveau (doorsnede) referentie tekening detail no. bestaande betonwand nieuwe betonwand bestaande steenachtige binnenwand bestaand gevelmetselwerk nieuw gevelmetselwerk nieuw cellenbeton lichte wand naadloos geluidabsorberend plafond thermische schil isolatie, cf. eisen adviseur bouwfysica dekvloer natuursteen vegetatie, minimaal 5mm' per m n.t.b., cf. installatie adviseur OPMRKIG: - peilmaten in tekening zijn gerelateerd aan..p. entree coolsingel =..P. + 0,5m. - alle maten en peilmaten moeten in het werk gecontroleerd worden - diktes nieuwe dekvloeren in het werk te bepalen - voor kleuren en afwerkingen zie kleur- en afwerkstaat - voor akoestiek / isolatie zie documenten adviseur bouwfysica - alle dimensionering constructie cf. opgave constructeur - voor glastypes gevel zie glaslijst.0.00 en tekening voor glastypes interieur zie glaslijst.0.00 en tekeningen gebouwfragmenten - voor zones naamsvermeldingen zie tekening.0.900

19 M05' M05 M0 500 M0 M0 M J J JC J J JC JB JB J J.005 MM' M M 500 positie en vorm n.t.b. trappen / hellingsbaan door huurder, optie: roltrap door huurder trap door huurder n.t.b. door huurder toegang lift optie: optie: verhoogde vloer door huurder, positie en vorm n.t.b. oorspronkelijke trap bestaand deel handhaven verkeersroute min. 00mm patio op bestaand dak M" M' M" STRMI PRIMRK / TOR STRMI LIJB STRMI JUGRHS L L L0 L9 L8 L7 L6 L5 L L L L M' M' M' M0 M9 M8 0 M M5 M6 M M M M0 M09 M08 M06 M07 M06'.007 M M M M'' M M" J J J' J J J J' J J J J5 J L kern hoogbouw M" K L' L' '' LB L ' B C F M M M0 M9 H M8 M7 M6 M5 M L LC G L Plattegrond (.00) (.00) (.00) (.005) (.00) Z (.00) (.00) (.00) (.007) W O PROJCT FORUM II ROTTRM OPRCHTGVR MULTI Vastgoed bv RCHITCTTM OM & Wessel de Jonge rchitecten bna bv COSTRUCTUR Zonneveld Ingenieurs bv VISUR ISTLLTIS / UURZMHI Techniplan dviseurs bv VISUR BOUWFYSIC Peutz VISUR BRVILIGHI Bureau Veldweg BV LG Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag KOPBOUW/-TUI 0 Laag 9 Laag 8 Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag e Laag BKGBOUW RTIL WOOTOR LIJB OPMRKIG: PLTTGRO LG ORWRP O O FS STTUS RVISI RVISITUM 65 : PROJCT SCHL FOT TUM TKIGR. I BWRKIG BRVILIGHI (BV) 0 min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf bovenkant afgewerkte vloer gerelateerd aan..p. vloerniveau (doorsnede) referentie tekening detail no. bestaande betonwand nieuwe betonwand bestaande steenachtige binnenwand bestaand gevelmetselwerk nieuw gevelmetselwerk nieuw cellenbeton lichte wand naadloos geluidabsorberend plafond thermische schil isolatie, cf. eisen adviseur bouwfysica dekvloer natuursteen vegetatie, minimaal 5mm' per m n.t.b., cf. installatie adviseur OPMRKIG: - peilmaten in tekening zijn gerelateerd aan..p. entree coolsingel =..P. + 0,5m. - alle maten en peilmaten moeten in het werk gecontroleerd worden - diktes nieuwe dekvloeren in het werk te bepalen - voor kleuren en afwerkingen zie kleur- en afwerkstaat - voor akoestiek / isolatie zie documenten adviseur bouwfysica - alle dimensionering constructie cf. opgave constructeur - voor glastypes gevel zie glaslijst.0.00 en tekening voor glastypes interieur zie glaslijst.0.00 en tekeningen gebouwfragmenten - voor zones naamsvermeldingen zie tekening.0.900

20 PROJCT STRMI PRIMRK / TOR FORUM II ROTTRM J 80 J' J J J J5 STRMI JUGRHS L L L0 L9 L8 L7 L6 L5 L L L L STRMI LIJB OPRCHTGVR MULTI Vastgoed bv RCHITCTTM OM & Wessel de Jonge rchitecten bna bv L' L COSTRUCTUR Zonneveld Ingenieurs bv VISUR ISTLLTIS / UURZMHI L' Techniplan dviseurs bv.00 M05 M05' J J M0 M0 M0 M0 J JB JC M'' M M" SS RR 5.90 M 80.0 dm08 dm M06' M06 M 500 M07 M M08 M CC M0 M M M M.00 BB M5 60 M6 0 M8 M M0 dm08 M dm98 #P M dm50 dm660 dm98 dm800#p.98 #P MM' dm50 dm660 M' #P dm50 dm660 dm98 audio- en videofoon dm800#p dm M' M' M" 90 TT 5.90 M" M' M" LB L B C F M M M0 M9 M8 M7 M6 M5 M LC VISUR BOUWFYSIC Z W (.00) (.00) PLTTGRO LG (.007) (.00) (.00) (.005) (.00) (.00) (.00) OPMRKIG: ORWRP O FS Peutz VISUR BRVILIGHI Bureau Veldweg BV LG BRVILIGHI (BV) 0 min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag BKGBOUW O bovenkant afgewerkte vloer gerelateerd aan..p. vloerniveau (doorsnede) referentie tekening detail no. bestaande betonwand nieuwe betonwand bestaande steenachtige binnenwand bestaand gevelmetselwerk nieuw gevelmetselwerk nieuw cellenbeton lichte wand naadloos geluidabsorberend plafond thermische schil isolatie, cf. eisen adviseur bouwfysica dekvloer natuursteen vegetatie, minimaal 5mm' per m n.t.b., cf. installatie adviseur I BWRKIG OPMRKIG: - peilmaten in tekening zijn gerelateerd aan..p. entree coolsingel =..P. + 0,5m. - alle maten en peilmaten moeten in het werk gecontroleerd worden - diktes nieuwe dekvloeren in het werk te bepalen - voor kleuren en afwerkingen zie kleur- en afwerkstaat - voor akoestiek / isolatie zie documenten adviseur bouwfysica - alle dimensionering constructie cf. opgave constructeur - voor glastypes gevel zie glaslijst.0.00 en tekening voor glastypes interieur zie glaslijst.0.00 en tekeningen gebouwfragmenten - voor zones naamsvermeldingen zie tekening KOPBOUW/-TUI RTIL STTUS 0 Laag 9 Laag 8 Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag e WOOTOR O- RVISI Laag LIJB RVISITUM PROJCT : 00 SCHL 0 FOT TUM TKIGR.

21 type H type type B type type type C type type type H type B type type H PROJCT STRMI PRIMRK / TOR FORUM II ROTTRM J 80 J' J J J J5 STRMI JUGRHS L L L0 L9 L8 L7 L6 L5 L L L L STRMI LIJB OPRCHTGVR MULTI Vastgoed bv RCHITCTTM OM & Wessel de Jonge rchitecten bna bv L' L COSTRUCTUR Zonneveld Ingenieurs bv VISUR ISTLLTIS / UURZMHI L' Techniplan dviseurs bv.00 J M0 M0 M0 M0 M05 M05' JB JC J J M'' M M" M M06' M06 M 500 M07 M M08 M M0 M M M M M5 60 M6 0 M8 #P dm50 dm660 vrijhangende prefab balkons #P M9 dm660 dm50.00 M0 dm800#p dm50 dm660 dm660 dm50 #P M dm800#p M dm800#p MM' h buitenruimten op bergingen +/- 00m dm660 dm50 # #P #P dm98 #P #P dm98 dm50 dm660 M' #P dm800#p dm50 dm660 dm660 dm vrijhangende prefab balkons #P dm660 M' dm50 dm50 dm660 #P M' M" M" M' M" LB L B C F M M M0 M9 M8 M7 M6 M5 M LC VISUR BOUWFYSIC Z W (.00) (.00) PLTTGRO LG (.007) (.00) (.00) (.005) (.00) (.00) (.00) OPMRKIG: ORWRP O FS Peutz VISUR BRVILIGHI Bureau Veldweg BV LG BRVILIGHI (BV) 0 min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag BKGBOUW O bovenkant afgewerkte vloer gerelateerd aan..p. vloerniveau (doorsnede) referentie tekening detail no. bestaande betonwand nieuwe betonwand bestaande steenachtige binnenwand bestaand gevelmetselwerk nieuw gevelmetselwerk nieuw cellenbeton lichte wand naadloos geluidabsorberend plafond thermische schil isolatie, cf. eisen adviseur bouwfysica dekvloer natuursteen vegetatie, minimaal 5mm' per m n.t.b., cf. installatie adviseur I BWRKIG OPMRKIG: - peilmaten in tekening zijn gerelateerd aan..p. entree coolsingel =..P. + 0,5m. - alle maten en peilmaten moeten in het werk gecontroleerd worden - diktes nieuwe dekvloeren in het werk te bepalen - voor kleuren en afwerkingen zie kleur- en afwerkstaat - voor akoestiek / isolatie zie documenten adviseur bouwfysica - alle dimensionering constructie cf. opgave constructeur - voor glastypes gevel zie glaslijst.0.00 en tekening voor glastypes interieur zie glaslijst.0.00 en tekeningen gebouwfragmenten - voor zones naamsvermeldingen zie tekening KOPBOUW/-TUI RTIL STTUS 0 Laag 9 Laag 8 Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag e WOOTOR O- RVISI Laag LIJB RVISITUM PROJCT : 00 SCHL 0 FOT TUM TKIGR.

22 PROJCT.00 FORUM II ROTTRM OPRCHTGVR MULTI Vastgoed bv RCHITCTTM OM & Wessel de Jonge rchitecten bna bv COSTRUCTUR Zonneveld Ingenieurs bv VISUR ISTLLTIS / UURZMHI Techniplan dviseurs bv VISUR BOUWFYSIC Peutz VISUR BRVILIGHI Bureau Veldweg BV ###### 5,5m² 5,m² 6,5m² 6,6m² LG BRVILIGHI (BV) 0 min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf M0 M0 M0 M0 M05 M05' M'' M M" M 80.0 daklicht daklicht daklicht daklicht.50m HOOGT (ZI OORS) daklicht daklicht daklicht daklicht daklicht M06' M06 M 500 M07 M M08 M M0 M M M bovenzijde afdichten met persrooster vloer M M5 60 M6 0 M8 M9 5,m²,m².00,m²,m² dm800#p,m² 9,m² 6,5m² M0 M 9,m²,m² 6,0m² 8,6m² 6,m² ##### 5,0m² 5,m² 0,m² 0,0m²,8m² 7,9m²,m² #P,m² 6,6m²,0m² 0,6m²,m² 8,8m² 5,m² 0,7m²,9m² 5,0m² 0,7m²,5m²,9m² #P #P 6,8m²,6m²,m² dm50 dm660 0,5m² 0,5m² dm660 dm50 6,0m² 0,5m² 0,5m²,m²,m² dm800#p 6,0m²,m² M,m² 8,m² 5,m²,m² 9,m² dm800#p,m²,m² 5.7m² 8,m² 0,6m²,m² 5,5m²,m² MM',m² 5,8m²,m² 9,m²,7m² M' 5,m²,m² 5,m²,m² 5,5m²,m²,m² 0,7m² 0,7m² dm50 dm660 dm660 dm50 #P dm660 dm50 # #P 9,m²,m² 5,5m² 5,m² dm98 6,0m² 0,7m² #P dm98 0,6m² dm50 dm660 0,5m² #P #P dm800#p,m²,m²,7m² 7,m²,m² 9,m²,m² 6,0m² M',m²,m² 8,8m²,m² 5,m² 0,7m² 5,m² #P dm50 dm660 dm660 dm50 0,5m² 0,6m² dm660 dm50,m² #P,5m² 5,8m²,m²,m² 6,0m² 0,7m² 0,5m² 0,7m² dm50 dm660 0,6m²,0m²,m² 7,9m² 8,6m²,8m² 0,m² 5,m² 5,0m² 6,m² M' M" M" M' M" B C F M M M0 M9 M8 M7 M6 M5 M Z W (.00) (.00) PLTTGRO LG 5 (.007) (.00) (.00) (.005) (.00) (.00) (.00) OPMRKIG: ORWRP O FS Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag BKGBOUW O bovenkant afgewerkte vloer gerelateerd aan..p. vloerniveau (doorsnede) referentie tekening detail no. bestaande betonwand nieuwe betonwand bestaande steenachtige binnenwand bestaand gevelmetselwerk nieuw gevelmetselwerk nieuw cellenbeton lichte wand naadloos geluidabsorberend plafond thermische schil isolatie, cf. eisen adviseur bouwfysica dekvloer natuursteen vegetatie, minimaal 5mm' per m n.t.b., cf. installatie adviseur I BWRKIG OPMRKIG: - peilmaten in tekening zijn gerelateerd aan..p. entree coolsingel =..P. + 0,5m. - alle maten en peilmaten moeten in het werk gecontroleerd worden - diktes nieuwe dekvloeren in het werk te bepalen - voor kleuren en afwerkingen zie kleur- en afwerkstaat - voor akoestiek / isolatie zie documenten adviseur bouwfysica - alle dimensionering constructie cf. opgave constructeur - voor glastypes gevel zie glaslijst.0.00 en tekening voor glastypes interieur zie glaslijst.0.00 en tekeningen gebouwfragmenten - voor zones naamsvermeldingen zie tekening KOPBOUW/-TUI RTIL STTUS 0 Laag 9 Laag 8 Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag e WOOTOR O- RVISI Laag LIJB RVISITUM PROJCT : 00 SCHL 0 FOT TUM TKIGR.

23 PROJCT.00 FORUM II ROTTRM OPRCHTGVR MULTI Vastgoed bv RCHITCTTM OM & Wessel de Jonge rchitecten bna bv COSTRUCTUR Zonneveld Ingenieurs bv VISUR ISTLLTIS / UURZMHI Techniplan dviseurs bv VISUR BOUWFYSIC Peutz VISUR BRVILIGHI Bureau Veldweg BV LG BRVILIGHI (BV) 0 min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf M0 M0 M0 M0 M05 M05' M'' M M" M M06' M06 M 500 M07 M M08 M M0 M M M M.00 luik.00 M5 60 M6 luik 0 M8 M9.00 M0 dm800#p #P #P dm50 dm660 # #P dm800#p dm800#p dm660 dm50 dm50 dm660 dm660 dm50 #P M M MM' dm660 dm50 #P dm98 #P dm98 #P dm50 dm660 M' #P dm800#p dm50 dm660 dm660 dm #P dm660 M' dm50 dm50 dm660 #P M' M" M" M' M" B C F M M M0 M9 M8 M7 M6 M5 M Z W (.00) (.00) PLTTGRO LG 6 (.007) (.00) (.00) (.005) (.00) (.00) (.00) OPMRKIG: ORWRP O FS Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag BKGBOUW O bovenkant afgewerkte vloer gerelateerd aan..p. vloerniveau (doorsnede) referentie tekening detail no. bestaande betonwand nieuwe betonwand bestaande steenachtige binnenwand bestaand gevelmetselwerk nieuw gevelmetselwerk nieuw cellenbeton lichte wand naadloos geluidabsorberend plafond thermische schil isolatie, cf. eisen adviseur bouwfysica dekvloer natuursteen vegetatie, minimaal 5mm' per m n.t.b., cf. installatie adviseur I BWRKIG OPMRKIG: - peilmaten in tekening zijn gerelateerd aan..p. entree coolsingel =..P. + 0,5m. - alle maten en peilmaten moeten in het werk gecontroleerd worden - diktes nieuwe dekvloeren in het werk te bepalen - voor kleuren en afwerkingen zie kleur- en afwerkstaat - voor akoestiek / isolatie zie documenten adviseur bouwfysica - alle dimensionering constructie cf. opgave constructeur - voor glastypes gevel zie glaslijst.0.00 en tekening voor glastypes interieur zie glaslijst.0.00 en tekeningen gebouwfragmenten - voor zones naamsvermeldingen zie tekening KOPBOUW/-TUI RTIL STTUS 0 Laag 9 Laag 8 Laag 7 Laag 6 Laag 5 Laag Laag e WOOTOR O- RVISI Laag LIJB RVISITUM PROJCT : 00 SCHL 0 FOT TUM TKIGR.

24 M05' M05 M0 M0 M0 0. M0 5 J J JC 680 JB J STRMI JUGRHS MM' M M positie en vorm n.t.b. positie en vorm n.t.b. deur door huurder, deur door huurder, Optie Optie 500 handhaven wand opening dichtzetten bestaande hekwerk liftput n.t.b. constructie t.b.v waterinvoer L M" M' M" L L L0 L8 L7 L6 L5 L L L L M' M' M' M0 M9 M8 0 M M5 M6 M M M M0 M09 M08 M06 M07 M06' M M M M'' M M" J J J J J5 J' Kruipruimte M" K L' L' '' LB L ' B C F M M M0 M9 H M8 M7 M6 M5 M L LC G PLTTGRO LG B (-) 65 : (.00) (.00) (.00) (.005) PROJCT FORUM II ROTTRM OPRCHTGVR MULTI Vastgoed bv RCHITCTTM OM & Wessel de Jonge rchitecten bna bv COSTRUCTUR Zonneveld Ingenieurs bv VISUR ISTLLTIS / UURZMHI Techniplan dviseurs bv VISUR BOUWFYSIC Peutz VISUR BRVILIGHI Bureau Veldweg BV LG BRVILIGHI (BV) 0 min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf min. Brandwerendheid cf geografisch brandweerpaneel voedingspunt droge blusleidingen positie i.o.m. architect afnamepunt droge blusleidingen positie i.o.m. architect sleutelkluis brandweer vluchtrote aanduidingsarmatuur (verlicht) met pictogram 'vluchtrichting' vlgs. 0 Rookmelder 0V cf. 555 brandslanghaspel (slanglengte in meter aangegeven) draagbaar blustoestel brandweerlift ruimte voorzien van noodverlichting met lichte tegendruk deur te openen of met panieksluiting cf. - 5 automatische schuifdeur bij spanning wegval, handmatig te openen vluchtdeur te openen aan de vluchtzijde zonder losse hulpmiddelen -zijdig brandwerend 60min, zelfsluitend -zijdig brandwerend 0min, zelfsluitend zelfsluitend, zie scheiding voor WBBO -zijdig brandwerend 60min, roldeur/-luik BRWR IGG brandweeringang (primair) BRWR IGG brandweeringang overig (secundair) bouwkundig bovenkant afgewerkte vloer gerelateerd aan..p. vloerniveau (doorsnede) referentie tekening detail no. bestaande betonwand nieuwe betonwand bestaande steenachtige binnenwand bestaand gevelmetselwerk nieuw gevelmetselwerk nieuw cellenbeton lichte wand naadloos geluidabsorberend plafond thermische schil isolatie, cf. eisen adviseur bouwfysica dekvloer natuursteen vegetatie, minimaal 5mm' per m n.t.b., cf. installatie adviseur OPMRKIG: - peilmaten in tekening zijn gerelateerd aan..p. entree coolsingel =..P. + 0,5m. - alle maten en peilmaten moeten in het werk gecontroleerd worden - diktes nieuwe dekvloeren in het werk te bepalen - voor kleuren en afwerkingen zie kleur- en afwerkstaat - voor akoestiek / isolatie zie documenten adviseur bouwfysica - alle dimensionering constructie cf. opgave constructeur - voor glastypes gevel zie glaslijst.0.00 en tekening voor glastypes interieur zie glaslijst.0.00 en tekeningen gebouwfragmenten - voor zones naamsvermeldingen zie tekening W (.00) Z (.00) (.00) O (.00) OPMRKIG: ORWRP O O FS STTUS RVISI RVISITUM PROJCT SCHL FOT TUM TKIGR.

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

SPLITSING UNITS A-1 EN A-4 WOONBOULEVARD HOOGSTAD TE VLAARDINGEN

SPLITSING UNITS A-1 EN A-4 WOONBOULEVARD HOOGSTAD TE VLAARDINGEN SPLITSING UNITS A-1 EN A-4 WOONBOULEVARD HOOGSTAD TE VLAARDINGEN Advies- en onderzoeksrapport brandveiligheidtoets Bouwbesluit 2012 In opdracht van: SV PATRIZIA Handels-Invest Europa I Patrizia GewerbenInvest

Nadere informatie

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering

project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering project: Plus Van der Wal, Kleyburgplein 9-15 te Nieuw Lekkerland opdrachtgever: Plus Vastgoed BV document: Brandveiligheid met gelijkwaardigheid brandcompartimentering kenmerk: 5163N01d datum: 23 september

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

doorstroomcapaciteit vluchtroutes Business Center

doorstroomcapaciteit vluchtroutes Business Center MEMO: doorstroomcapaciteit vluchtroutes Business Center Doelstelling Aangaande de aanvraag omgevingsvergunning m.b.t. verbouw Business Center (as A-C/1-12 op de 1 e verdieping) van WTC te Rotterdam is

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF DE ARK AGRA MATIC BV

NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF DE ARK AGRA MATIC BV W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF DE ARK AGRA MATIC

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Zaanstreek-Waterland Zaanstad

Zaanstreek-Waterland Zaanstad Zaanstreek-Waterland Zaanstad Sector Voorbereidende Brandweerzorg, Afdeling Proactie en Bouwvergunningen Postadres: Postbus 150, 1500 ED Zaandam Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112, 1508 XB Zaandam Tel:

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

V&L MEMO BRANDVEILIGHEID. Bijlage 25 bij besluit 2017/2543-V1

V&L MEMO BRANDVEILIGHEID. Bijlage 25 bij besluit 2017/2543-V1 V&L MEMO BRANDVEILIGHEID Aan : de heer M. Tiggeloven Vrijborg B.V. Van : de heer F. Ariens/ de heer J. Staassen Onderwerp : Brandveiligheidsadvies Dr. Jan Ingen Houszplein te Breda Datum : 30 augustus

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

RAPPORT BRANDVEILIGHEID s Gravendijkwal 68 Rotterdam DO v Auteur: Leon Zondervan

RAPPORT BRANDVEILIGHEID s Gravendijkwal 68 Rotterdam DO v Auteur: Leon Zondervan ZONDERVAN ARCHITECTUUR HOTEL SUPERNOVA RAPPORT BRANDVEILIGHEID s Gravendijkwal 68 Rotterdam DO v2 29.05.17 Auteur: Leon Zondervan s Gravendijkwal 68 Rotterdam - Rapport brandveiligheid - Zondervan Architectuur

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

Verbouwing gezondheidszorgcomplex aan de Zuiderweg 15 te Schagen. Rapportage brandveiligheid

Verbouwing gezondheidszorgcomplex aan de Zuiderweg 15 te Schagen. Rapportage brandveiligheid Verbouwing gezondheidszorgcomplex aan de Zuiderweg 15 te Schagen Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2170303 Datum: 01-08-2017 Versie: 3 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van De gelukkige

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld)

Herontwikkeling Bedrijfspand Kruisbergseweg 10, Hengelo (Gld) Het onderzochte gebouw moet volgens Bouwbesluit Artikel 6.20 worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie met niet-automatische bewaking zonder doormelding naar de brandweer. Dit houdt

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Zorgboerderij Hagelkruisweg 20 te Hegelsom. Rapportage brandveiligheid

Zorgboerderij Hagelkruisweg 20 te Hegelsom. Rapportage brandveiligheid Zorgboerderij Hagelkruisweg 20 te Hegelsom Rapportage brandveiligheid Projectnr: 2170155 Datum: 19-06-2018 Versie: 1 Contactpersoon: Liselotte Bolier Samenvatting In opdracht van Cor Mastenbroek Architecten

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Realisatie hotel in bestaand bedrijfspand Beltstraat 79 Hippolytushoef

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Realisatie hotel in bestaand bedrijfspand Beltstraat 79 Hippolytushoef Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Realisatie hotel in bestaand bedrijfspand Beltstraat 79 Hippolytushoef Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Realisatie hotel in bestaand bedrijfspand Beltstraat

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht

Brandveiligheidsadvies. Stadhuis Maastricht Brandveiligheidsadvies Stadhuis Maastricht Opdrachtgever: Gemeente Maastricht Dhr. K. Hermkens Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Betreft: Projectnummer: Brandveiligheidsadvies Stadhuis 16-073 LG Document

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies School met sporthal IJmuiden Opdrachtgever: Pellikaan Bouwbedrijf bv Postbus 551 5000 AN Tilburg Projectnummer: school met sporthal te IJmuiden 106 13 MA BV Document datum: 11 september 2013 Adviseur:

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard D. Kooij Postbus AJ HEERHUGOWAARD. Beste meneer Kooij,

Gemeente Heerhugowaard D. Kooij Postbus AJ HEERHUGOWAARD. Beste meneer Kooij, Gemeente Heerhugowaard D. Kooij Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD Datum 3 oktober 2018 Telefoon 06 52562307 Onze referentie UIT-2018-16118 E-mail tluk@vrnhn.nl Uw referentie Email Bijlagen 2 Uw bericht

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Brandveiligheidsplan Projectnummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Onderwerp Brandveiligheidsplan nummer AN11476 Documentnummer BA-v1.0 Status Definitief Datum 24-09-2015 Auteur ir. P.X. Kuijten Versie 1.0 relaties Opdrachtgever Farm Dairy, Lelystad Contactpersoon Roy

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat ADVIES Registratienummer: Betreft: Toegang woningen via dakstraat Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woning, rechtens verkregen niveau, bestaande bouw, vluchtroute, verbouw : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012

Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Brandcompartimenten in Bouwbesluit 2012 Indelen met verstand van zaken kan kosten besparen Ing. Adriaan de Jong 25 april 2012 Kennismaking Adriaan de Jong Nieman Raadgevende Ingenieurs Eindhoven Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Afdeling Vluchtroutes Nieuwbouw. Artikel Stuurartikel

Afdeling Vluchtroutes Nieuwbouw. Artikel Stuurartikel Afdeling 2.18. Vluchtroutes 2.18.1. Nieuwbouw Artikel 2.153 Stuurartikel 1. Een te bouwen bouwwerk heeft voldoende vluchtroutes waarlangs bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. 2. Voorzover voor

Nadere informatie

Seniorenappartementen Graafdijk Oost. Rapportage brandveiligheid

Seniorenappartementen Graafdijk Oost. Rapportage brandveiligheid Seniorenappartementen Graafdijk Oost Rapportage brandveiligheid Seniorenappartementen Graafdijk Oost Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 25-02-2016 S&W onsultancy Rapportnr: 2150921 Postbus

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid

Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid T.P.M. van Dartel Stu. nr.: 0720444 5658 EB Eindhoven Tel. 06 523 23 543 E t.p.m.v.dartel@student.tue.nl 07-03-2014 Popcentrum MIO te Maastricht Brandveiligheid Popcentrum MIO betreft een popcentrum op

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda

Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Brandveiligheidsrapportage - Pastorie Omgevingsvergunning Project: Renovatie/verbouwing H. Hartkerk/ Pastorie aan de Baronielaan te Breda Kenmerk: Datum: 29-10-2014 Brandweer Midden en West Brabant Programma

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie

Notitie Bouwbesluit. 1 Inleiding. 2 Situatie en uitgangspunten

Notitie Bouwbesluit. 1 Inleiding. 2 Situatie en uitgangspunten Project : Appartementen Boermansstraat 29-31 te Weert Projectnummer : 17-041 Kenmerk : 17-041-not01 Datum : 28-9-2017 Opgesteld door : Ir. P.G.C. (Paul) Jacobs Status: Definitief 1 Inleiding Ten behoeve

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid

Brandveiligheidsadvies Gelijkwaardigheid Gelijkwaardigheid Parkeerkelder Engelenhof Putstraat te Sittard Opdrachtgever: Maasbilt bv Europalaan 26 6199AB Maastricht-Airport Betreft: Projectnummer: Object: Gelijkwaardige brandveiligheid 15 243

Nadere informatie

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B

Schiphol The Base. Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Schiphol The Base Verbinding 3e en 4e verdieping The Base B Toetsing ontwerp met betrekking tot brandveiligheid ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer GM

Nadere informatie

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012

Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Standaardzinnen in het kader van toezicht en advisering handhaving brandveiligheid Bouwbesluit 2012 Vakgroep Veilig Gebruik, sector Toezicht en Handhaving Maart 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1... 3 AFDELING

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel

Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Nieuwbouw bedrijfshal a/d Zeelandsedijk 1 te Volkel DO-fasedocument

Nadere informatie

document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte

document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte D162602726 D162602726 project: Verbouw Jumbo Fenikshof te Nijmegen opdrachtgever: Jumbo Supermarkten B.V. document: Gelijkwaardigheid beperking uitbreiding van brand - verkoopruimte kenmerk: 6412N01a datum:

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid

KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid KOZ Aleyda van Raephorst te Rotterdam Aanvraag omgevingsvergunning -brandveiligheid Opdrachtgever Gemeentewerken Rotterdam Contactpersoon de heer M. Kottman (Stevens Van Dijck BV) Kenmerk R044904aa.00004.akr

Nadere informatie

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw

verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw verschillende wegen leiden naar een brandveilig hoog gebouw ir. J.H. van der Veek V2BO Advies sheet 1 analyse huidige praktijk bouwvoorschriften geen prestatie-eisen in bouwvoorschriften bij verblijfsgebied

Nadere informatie

ISOLATIE, MUUR, THERMISCH, VOORGEVORMD (attest, productcertificaat)

ISOLATIE, MUUR, THERMISCH, VOORGEVORMD (attest, productcertificaat) ISOLATIE, MUUR, THERMISCH, VOORGEVORMD (attest, productcertificaat) BRL 1304 "Thermische isolatie van uitwendige scheidingsconstructies (fabriekmatig vervaardigde producten in spouwmuren)" (2004-11) +

Nadere informatie

WAND, BINNENSPOUWBLAD, NIET DRAGEND, BETON (attest, productcertificaat)

WAND, BINNENSPOUWBLAD, NIET DRAGEND, BETON (attest, productcertificaat) WAND, BINNENSPOUWBLAD, NIET DRAGEND, BETON (attest, productcertificaat) BRL 1001 "Niet-dragende binnenspouwbladen en gevelvullende elementen" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 13 mei D. Brobbel Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl Notitie 20140549-02 Project: "Masterplan-Faculteit" te Rotterdam

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage. Te verbouwen kantoorruimte tot logiesverblijf Aan de Helmondsingel 24 te Deurne

Bouwbesluit rapportage. Te verbouwen kantoorruimte tot logiesverblijf Aan de Helmondsingel 24 te Deurne Bouwbesluit rapportage Te verbouwen kantoorruimte tot logiesverblijf Aan de Helmondsingel 24 te Deurne Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE Ulicoten T 013-519 9458 Postel 8 5711 ET Someren T 0493 745

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam

Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam 20 februari 2017 Van der Valk hotel Zuidas Amsterdam Brandveiligheidsrapport Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: 48 OLO: 1578275 Dossiernaam: Nieuwbouw 26 appartementen in voormalige kerk Locatie: Amsterdamsestraatweg 18-20 Datum aanvraag: 29-01-2015 Organisatie: Gemeente

Nadere informatie

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw

project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw project: UTC, Schipholweg 343 te Badhoevedorp - Kantoorgebouw opdrachtgever: Tétris Turnkey Solutions B.V. te Amsterdam document: Beoordeling doorstroomcapaciteit vluchtroutes kenmerk: 6020N01a datum:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie